你好 感謝回覆150公升26-25,40分鐘我覺得正常,
另外不曉得你飼養的是什麼生物
Fo缸我個人會打29=>28
簡單的LPS我會打27.5=>26.5
SPS我才會打26=>25
跟冷氣一樣每調高一度會省電很多
而且運轉時間也比較短
溫度方面純屬個人調控
提供您參考
150L降一度,CL-450約40分鐘差不多
其循環水流建議是1200 L/H,3000 L/H要看分接是不是拐彎,主缸流量確定夠了,再看冷水機流量
我覺得可能要全開或關一點點
了解,非常感謝您的回答背濾喔,你要跑看看,雖然有兩個90度彎,但出水是先拐出去,冷水算是直衝,可能要關多點
我的是50L背濾K-30用二檔1700L/H,管接法是一樣,冷水閥關一半,日生mini200 360L/H(我跑約320L/H)
你的馬達3000L/H算壓損90%剩2700L/H,冷水跑約六成700L/H剩2000L/H,2000L/H一小時循環150L約13.3次
以希望標準10次來看是可以的,冷水跑到最大1200L/H是可以的
經過測試從你給我的資訊去計算~
150L水量
冷水機 CL450
降溫兩度要花 1小時40分
不確定升溫時間是多少, 不過從計算可以得到,
若是你每隔1小時16分運轉一次(升溫時間),那冷水機的降溫能力算是有正常發揮,
若是你的升溫時間超過這數字, 代表你冷水機的散熱或是水流還有調整的空間.
150000ml * 1.024(比重) * 2(溫差) * 4.184(轉換焦耳) / (4(電流) * 110(電壓) * 1.02(制冷係數) - 126.16(環境放熱)) / 3600(轉換小時) = 1.1159(等於一小時七分鐘)經過測試
在室溫約27-28度,冷水機27度時降到25度
15:43啟動-16:50結束
16:50 25度 19:39 27度