E Elvix 🏅🏅🔰 金幣 55 2006/11/21 #1 我的冷水機是日生CL-280 今天擦地板的時候,發現冷水機下方有一小灘積水 於是先切掉電源,拆開前面板看看,發現裡面是有一點濕濕的 看是擦乾之後,檢查冷水機存水的地方與管子接合處(即圖一上面那個紅圈圈) 也沒有水再流出來 但是後來裝回去開始運轉後,又發現有水流在左下角(圖一下面的紅圈) 圖一 在持續運轉下再拆開來看,發現好像是結冰的那個地方,融化流出來的 圖二 圖三 請問這樣是什麼問題呢?? 流出來的是缸子的水嗎?? 還是空氣凝結的水蒸氣結冰後又融化的水??
我的冷水機是日生CL-280 今天擦地板的時候,發現冷水機下方有一小灘積水 於是先切掉電源,拆開前面板看看,發現裡面是有一點濕濕的 看是擦乾之後,檢查冷水機存水的地方與管子接合處(即圖一上面那個紅圈圈) 也沒有水再流出來 但是後來裝回去開始運轉後,又發現有水流在左下角(圖一下面的紅圈) 圖一 在持續運轉下再拆開來看,發現好像是結冰的那個地方,融化流出來的 圖二 圖三 請問這樣是什麼問題呢?? 流出來的是缸子的水嗎?? 還是空氣凝結的水蒸氣結冰後又融化的水??
E Elvix 🏅🏅🔰 金幣 55 2006/11/21 #3 會有水流出來的原因就是因為運轉時結冰 停止後,它就融化,造成漏水 我設定26度,到達28度機器才會運轉,室溫也約26度而已 應該不是溫差太大 之前似乎沒有這種情形發生,該怎麼辦呢??
K knchiang1881 🔰🔰 金幣 99 2006/11/24 #5 因沒看到實機.所以也不知實際原因!(可能冷媒不足.感溫不準壓縮機一直運轉.冷凝管破洞.....都有可能)建議你送冷氣行檢查.如保固期內當然送回購買處啦!