幾點觀念參考參考
P =E xI ....DC
P =E xI COSθ ....AC
P 是功率的縮寫~單位瓦特以W表示
E 是電壓的縮寫~單位伏特以V表示
I 是電流的縮寫~單位安培以A表示
COSθ是指功率因數~越高效率越好、秏損越小
似乎從阿ㄓˋ兄開始,名稱單位亂寫一通後大家就跟著亂入,希望別再誤導下去
家庭配線分路之設置
15A 最小線徑1.6mm、20A 最小線徑2.0mm、30A 最小線徑5.5mm2
40A 最小線徑8mm2、50A 最小線徑14mm2
一般家庭或公寓建築物供給電燈或插座﹝電視、檯燈等﹞負載,其額定為15A或20A。
供給容量較大的電器用電的分路,例如住宅的電鍋、熱水器、冷氣機等負載,容量為30A、40A或50A
另外有關花線安培容量
單 心 0.75 mm2 (30根�0.18mm) 室溫35℃以下 安全安培容量7A
二 心1.25 mm2 (50根�0.18mm) 室溫35℃以下 安全安培容量11A
三 心2.0 mm2 (37根�0.26mm) 室溫35℃以下 安全安培容量15A
不過花線只得使用於下列處所:
1.照明器具內之配線。
2.作為照明器具之引接線。
3.吊線盒之配線。
4.移動式電燈及小型電器之配線。固定小型電器經常改接之配線。