壓縮機摸看看.有沒有很熱.如果電壓正常.壓縮機沒有很熱.就是壓縮機繼電器故障.建議先停止使用.繼電器故障壓縮機很容易燒掉
-=-=-=- 以下內容由 30 在 2008年05月27日 08:52pm 時新增 -=-=-=-
也可以量電流.正常壓縮機運轉會有電流在消耗.1噸的4.4a以下.如果啟動有高電流.後又沒有.有可能壓縮機掛了.壓縮機繼電器是過熱保護.不容易壞.電容器也有可能故障
-=-=-=- 以下內容由 30 在 2008年05月27日 08:57pm 時新增 -=-=-=-
正常壓縮機是啟動高電流後低電流消耗.電容器故障會不容易啟動