liniru

🏆🏆🏆🏆
合作商家
金幣
2,584
小弟這台日生CL650使用兩年~之前都是正常~
但目前狀況為~到達溫度上限後壓縮機開始動作~但運轉不到30秒有時是2~3秒就停了~這時尚未達到設定溫度下限~
等個一兩分鐘後又會開始起動壓縮機~就這樣不斷週而復始~走走停停~
電源指示燈及降溫指示燈都亮著~風扇運轉順暢~前後方無異物組擋通風~出水是冷的~
請問各位前輩是否有遇過相同問題?是哪方面出了問題?該如何解決~?? 感激謝謝
 
壓縮機摸看看.有沒有很熱.如果電壓正常.壓縮機沒有很熱.就是壓縮機繼電器故障.建議先停止使用.繼電器故障壓縮機很容易燒掉


-=-=-=- 以下內容由 302008年05月27日 08:52pm 時新增 -=-=-=-
也可以量電流.正常壓縮機運轉會有電流在消耗.1噸的4.4a以下.如果啟動有高電流.後又沒有.有可能壓縮機掛了.壓縮機繼電器是過熱保護.不容易壞.電容器也有可能故障

-=-=-=- 以下內容由 302008年05月27日 08:57pm 時新增 -=-=-=-
正常壓縮機是啟動高電流後低電流消耗.電容器故障會不容易啟動
 
下面引用由302008/05/27 08:45pm 發表的內容:
壓縮機摸看看.有沒有很熱.如果電壓正常.壓縮機沒有很熱.就是壓縮機繼電器故障.建議先停止使用.繼電器故障壓縮機很容易燒掉
-=-=-=- 以下內容由 30 在 2008年05月27日 08:52pm 時新增 -=-=-=-
也可以量電流.正常 ...
您好~謝謝您的回覆~
壓縮機是熱的~但每次能運轉的時都不長壓縮機一下就不動了~這樣有可能是哪方面的問題呢?
謝謝
 
如果壓縮機 運轉電流正常 溫控直接短路試看看。
 
要先量壓縮機運轉電流 電流如果夠高 繼電器會跳掉 兩個可能 一個是壓縮機掛了 一個是壓縮機高壓堵塞 在加一個可能 繼電器故障 運轉電流要4.4A以下 如果沒壓縮機就掛了
 
感謝30兄的幫忙~冷水機修好了~過熱保護器壞掉了~以至於不斷自己跳開~換一個就行
 
感謝30兄的幫忙~冷水機修好了~過熱保護器壞掉了~以至於不斷自己跳開~換一個就行

請問大大可以形容一下過熱保護器的樣子嗎?因為小弟遇到一樣的問題,直到現在冷水機完全不動,水熱了,心涼了
 

相似主題