S shufa 🔰 金幣 0 2009/06/06 #1 如圖將冷水機放置在室外可行嗎 原圖連結(Large Size Image) 拍攝資訊(EXIF) 請問各位前輩(魚缸底部過濾缸...2.5尺*2尺*2尺) 1.馬達要多少流量去推? 2.進出水管用pvc管可行嗎?
如圖將冷水機放置在室外可行嗎 原圖連結(Large Size Image) 拍攝資訊(EXIF) 請問各位前輩(魚缸底部過濾缸...2.5尺*2尺*2尺) 1.馬達要多少流量去推? 2.進出水管用pvc管可行嗎?
turtlefish 🏅🔰🔰 金幣 5 2009/06/06 #2 流量不是問題吧??揚程才是問題!! 基本上這樣的設置還不錯!! 注意冷卻機的防曬跟防潑水~~ 你馬達這樣設置揚程兩公尺以上~ 為什麼洞不打在冷卻機高度的位置呢?? 那沉馬或臥馬可以小一點便宜一點~~那升溫也小點~~ PVC管當然是好選擇~~要是可以包上冷氣銅管外面的泡棉條能減少冷損耗!!
流量不是問題吧??揚程才是問題!! 基本上這樣的設置還不錯!! 注意冷卻機的防曬跟防潑水~~ 你馬達這樣設置揚程兩公尺以上~ 為什麼洞不打在冷卻機高度的位置呢?? 那沉馬或臥馬可以小一點便宜一點~~那升溫也小點~~ PVC管當然是好選擇~~要是可以包上冷氣銅管外面的泡棉條能減少冷損耗!!
S shufa 🔰 金幣 0 2009/06/06 #5 為什麼洞不打在冷卻機高度的位置呢?? 因為那個洞是冷器洞..老婆大人不准我打洞 -=-=-=- 以下內容由 shufa 在 2009年06月06日 02:43pm 時新增 -=-=-=- 裝分離式的沒有那麼多預算
為什麼洞不打在冷卻機高度的位置呢?? 因為那個洞是冷器洞..老婆大人不准我打洞 -=-=-=- 以下內容由 shufa 在 2009年06月06日 02:43pm 時新增 -=-=-=- 裝分離式的沒有那麼多預算
nain 🏅🏅🏅 金幣 0 2009/06/06 #9 下面引用由shufa在 2009/06/06 03:19pm 發表的內容: 真的嗎 如何說ㄋ 按一下展開…… 以阿X卡 1/4 為例就要25K 起跳 分離式含鈦管+溫控+施工 20K 有找....
K kangksh 🏅🏅🏅 金幣 5 2009/06/06 #10 你畫這樣是要拿臥馬去推冷水機嗎 好像一般都是分開的 另外用沉馬推冷水機 如此其實冷水機高一點比較沒有揚程的問題 不過經過冷卻的水直接進主缸 不知會不會有溫差的疑慮
H HYY 🔰 金幣 0 2009/06/06 #11 我的冷水機就是牆壁打洞拉PVC管至室外陽台,加做防潮木箱置放(防水兼顧散熱與美觀),使用至今已兩年,至少解決冷水機啟動運轉發出之噪音,當初並無考慮採用分離式是因為市售冷水機是現品,日後維修的問題較具方便性。至於馬達流量並無一定,流量大(馬達耗能大熱能增加)冷卻時間短VS流量小冷卻時間長,但沒有實際比較過流量大小的馬達與降溫效能之數據,但可以參考冷水機製造商的建議值。目前考慮將只馬達改成臥馬也拉到室外一併解決馬達噪音問題,希望可行。
我的冷水機就是牆壁打洞拉PVC管至室外陽台,加做防潮木箱置放(防水兼顧散熱與美觀),使用至今已兩年,至少解決冷水機啟動運轉發出之噪音,當初並無考慮採用分離式是因為市售冷水機是現品,日後維修的問題較具方便性。至於馬達流量並無一定,流量大(馬達耗能大熱能增加)冷卻時間短VS流量小冷卻時間長,但沒有實際比較過流量大小的馬達與降溫效能之數據,但可以參考冷水機製造商的建議值。目前考慮將只馬達改成臥馬也拉到室外一併解決馬達噪音問題,希望可行。
sars99999 🏅🏅🏅 金幣 135 2009/06/06 #12 分離式的除了安裝費較貴(3000~6000)以外.怎麼看都比用沉馬(增加熱源又浩電)去推冷水機來的好 要往長遠想~不要到時候後悔~