diamond4c

🏅🔰🔰
金幣
0
請問:我是用五味GXC-200的冷水機,使用至今約9個月了
因為近來覺得他啟動頻繁,約過30分鐘啟動20分鐘 :em23:
我的淨水量(上下缸)約55~60L, 主馬達是RIO(6HF)2000L
上下缸高度約1米,馬達在底缸,因直接打冷水機損壓很大
所以一個月前分成2個分流,一個打冷水機到主缸';另一個直接打到主缸,
出水口有接雨淋管,用來壓制這邊出水量好讓冷水機出水量增加
我是住在樓頂所以室溫蠻高的晚上約30度左右';中午應該會到35度吧 :em11:
會不會是溫度高';啟動頻繁';導致冷煤不足?還是打冷水機的水流量不足?

-=-=-=- 以下內容由 diamond4c2007年05月17日 04:57pm 時新增 -=-=-=-
我的冷水機是設定在26度,但是溫度計是27度,也就是差一度.
我的水量少回溫快,但是相對的冷水機在降溫也應該快才是阿,我記得約在去年9月差不多過40~50分鐘啟動約10分鐘就停了

-=-=-=- 以下內容由 diamond4c2007年05月17日 05:03pm 時新增 -=-=-=-
對了更誇張的是餵完魚時或換完水,在開馬達跟冷水機,冷水機顯示28度,就會聽到他開始運作差不多1個小時才會降到26度= =
 
若是這樣可能代表冷卻的量不夠,也就是冷水機太小...
大大你試看看把水溫調高(到28度),以降低冷水機負荷,再看後續的運作情況吧!

-=-=-=- 以下內容由 hamels11262007年05月18日 11:01am 時新增 -=-=-=-
大大您後面補充的..若是在同樣件之下,代表冷水機出問題囉
 
我也認為是室溫高
加上水量小,所以溫度變化快
才會啟動頻繁的
另外,請問樓主,您的溫度感應準不準?
我的剛買來時覺得誤差一度
(冷水機面板顯示溫度比缸內溫度計顯示低1度)
但是慢慢覺得越差越多,有時覺得甚至差了快兩度
你這台會嗎?
 
注意壓縮機有無出汗
應該是冷煤不足了
長時間運轉很傷機
處理一下比較好
 
壓縮機指的就是裡面黑黑的那一顆嗎?
壓縮機有出汗就是冷煤不足了嗎?
壓縮機出汗到什麼程度才需要灌?
 
下面引用由diamond4c2007/05/18 08:45am 發表的內容:
壓縮機指的就是裡面黑黑的那一顆嗎?
壓縮機有出汗就是冷煤不足了嗎?
壓縮機出汗到什麼程度才需要灌?
正常的運作
摸起來不會冷也不會燙
 
[這篇文章最後由Archer在 2007/05/18 11:06am 第 1 次編輯]

把外蓋打開...
看看銅管處有沒有一些油垢
如果有的話八成漏冷媒了
其他壓縮機方面如leo兄所說
另外也可以測一下出水口水溫
 
不會冷也不會燙,那壓縮機正常摸起來應該是溫溫的囉?
還有出水口水溫該怎麼測,溫度多少才算正常?
 
[這篇文章最後由hamels1126在 2007/05/18 03:24pm 第 1 次編輯]

出水口水溫有測也不準..因為跟流量還有冷卻效率都有關係...但正常要保證冷卻機有效的話,在壓縮機運作中,出水口水溫應當要比你設定的溫度低很多,低越多就代表冷卻機越有效率~只低一點點就可能有問題!
只低一點點有可能是經過冷水機的水流量很大,所以也不能保證是冷水機出問題~
 