N NiGo 🔰 金幣 0 2008/04/06 #1 小弟用雷虎的600V 2*1.5mm 白扁線 接220V電流出來 兩個插頭 各插250w HQI燈具 跟 1.3頓分離式冷水機 不知道這樣的電線是否負荷的了...該不該換3.5mm*2的電纜線? 有熟悉電力的各位大哥 請幫麻煩解答^^" 小弟蠻擔心的!! 謝謝
小弟用雷虎的600V 2*1.5mm 白扁線 接220V電流出來 兩個插頭 各插250w HQI燈具 跟 1.3頓分離式冷水機 不知道這樣的電線是否負荷的了...該不該換3.5mm*2的電纜線? 有熟悉電力的各位大哥 請幫麻煩解答^^" 小弟蠻擔心的!! 謝謝
W webliao 🏅🏅🔰 金幣 0 2008/04/06 #2 一般1.3T的冷氣大約3~4A左右 至於HQI 我想應該也在5A內(預估唷 我也沒去了解過) 所以1.5平方的白扁線容許量在15~10A內 所以我想應該是沒啥問題 通常白扁線的限度還比較好 3.5平方(30A)的電線還有點大 大約2平方(20A)內就很充裕
一般1.3T的冷氣大約3~4A左右 至於HQI 我想應該也在5A內(預估唷 我也沒去了解過) 所以1.5平方的白扁線容許量在15~10A內 所以我想應該是沒啥問題 通常白扁線的限度還比較好 3.5平方(30A)的電線還有點大 大約2平方(20A)內就很充裕
L lin 🏅🏅🔰 金幣 0 2008/04/06 #4 有1.5mm的白扁線嗎??這樣說啦.1.6mm的線可以承受20A...2.0mm可以承受30A 換算瓦數是(瓦數W/電流V).例如.你這條電源使用瓦數共300瓦(燈+馬達+有的沒的).電源是110V..算出來是消耗2.7安培(A).如果是220V.消耗1.4A 3.5mm因為是絞線.其實跟2.0mm一樣只可承受30A.家用電沒需要用3.5mm 如果你的線確定是1.5mm.裝20A以下的噗咧尬(過負載保護).是可行的.所以你裝10A的噗咧尬.如果不會跳脫.就沒問題.如果常跳電.就換個20A以下的.千萬千萬不要裝超過20A.電線承受不了很危險
有1.5mm的白扁線嗎??這樣說啦.1.6mm的線可以承受20A...2.0mm可以承受30A 換算瓦數是(瓦數W/電流V).例如.你這條電源使用瓦數共300瓦(燈+馬達+有的沒的).電源是110V..算出來是消耗2.7安培(A).如果是220V.消耗1.4A 3.5mm因為是絞線.其實跟2.0mm一樣只可承受30A.家用電沒需要用3.5mm 如果你的線確定是1.5mm.裝20A以下的噗咧尬(過負載保護).是可行的.所以你裝10A的噗咧尬.如果不會跳脫.就沒問題.如果常跳電.就換個20A以下的.千萬千萬不要裝超過20A.電線承受不了很危險
N NiGo 🔰 金幣 0 2008/04/07 #6 下面引用由lin在 2008/04/07 11:12pm 發表的內容: 有1.5mm的白扁線嗎??這樣說啦.1.6mm的線可以承受20A...2.0mm可以承受30A 換算瓦數是(瓦數W/電流V).例如.你這條電源使用瓦數共300瓦(燈+馬達+有的沒的).電源是110V..算出來是消耗2.7安培(A).如果是220V.消耗1.4A ... 按一下展開…… 抱歉 剛剛去看了一次 是1.6MM的 果然夠專業..@@
下面引用由lin在 2008/04/07 11:12pm 發表的內容: 有1.5mm的白扁線嗎??這樣說啦.1.6mm的線可以承受20A...2.0mm可以承受30A 換算瓦數是(瓦數W/電流V).例如.你這條電源使用瓦數共300瓦(燈+馬達+有的沒的).電源是110V..算出來是消耗2.7安培(A).如果是220V.消耗1.4A ... 按一下展開…… 抱歉 剛剛去看了一次 是1.6MM的 果然夠專業..@@