A ahche79 🔰 金幣 0 2009/08/10 #1 請問各位大大, 小弟最近購入一台海利300A冷水機, 安裝順序如下 水缸(75公升) --> 2217 (動力) -->2217(前置) --> (冷水機) 目前使用狀況是, 設定溫度為27度, 28度冷水機啟動, 每次運轉約4分鐘降一度, 然後靜置約20分鐘 又再度啟動, 不知道像這樣的啟動次數有問題嗎? 因為我的缸不大, 這台號稱有1/4 P 但是真的有這樣猛嗎? 還是說配置有問題? 如果改外部溫控會有差異嗎? 它的感溫棒是金屬的, 應該還OK才是. 謝謝大家.
請問各位大大, 小弟最近購入一台海利300A冷水機, 安裝順序如下 水缸(75公升) --> 2217 (動力) -->2217(前置) --> (冷水機) 目前使用狀況是, 設定溫度為27度, 28度冷水機啟動, 每次運轉約4分鐘降一度, 然後靜置約20分鐘 又再度啟動, 不知道像這樣的啟動次數有問題嗎? 因為我的缸不大, 這台號稱有1/4 P 但是真的有這樣猛嗎? 還是說配置有問題? 如果改外部溫控會有差異嗎? 它的感溫棒是金屬的, 應該還OK才是. 謝謝大家.
kof0218 🏆🏅🏅🏅 金幣 0 2009/08/10 #4 我跟你一樣 300a型 我的水量大約350L 用起來也很OK 我設定28度 75L的水量 你因該買150型 就夠了 還是你有想到將來擴缸用的@@
A ahche79 🔰 金幣 0 2009/08/10 #6 感謝各位大大的回應, 因為第一次用冷水機, 還不是很清楚狀況, 謝謝大家的指教. 300A 純粹是想說, 買大點功率高, 降溫會比較快. 當然擴缸也是有可能啦, 只是還沒那樣快囉.
W Wacou 🔰 金幣 0 2009/08/12 #7 其實你應該是內置溫控的問題 改成外置就不會有這樣的困擾了 你的是因為 因為溫控在機體裡面 所以每4分鐘機體內的水量 就已經降1度了 可是其實缸子裡面的水大部分都還沒降溫 所以才會有這種問題 測底解決的方式就是改成外置溫控 就是把感測溫度的感溫頭拉到機體外面 放在主缸那邊 這樣就不會一值打打停停了 以上 您參考看看吧 (對了 外置感溫我在y拍上面有看到 我記得最低有看到200以內的 你搜尋看看吧)
其實你應該是內置溫控的問題 改成外置就不會有這樣的困擾了 你的是因為 因為溫控在機體裡面 所以每4分鐘機體內的水量 就已經降1度了 可是其實缸子裡面的水大部分都還沒降溫 所以才會有這種問題 測底解決的方式就是改成外置溫控 就是把感測溫度的感溫頭拉到機體外面 放在主缸那邊 這樣就不會一值打打停停了 以上 您參考看看吧 (對了 外置感溫我在y拍上面有看到 我記得最低有看到200以內的 你搜尋看看吧)
M mibboy552 🔰 金幣 0 2009/08/13 #8 四分鐘就可以降一度..代表冷水機致冷效率優的啦...可能是其他外在因素引起水缸水容易升溫吧..如室溫太高..散熱不易..通風不佳....等等...^^!