E erichen001 🔰 金幣 0 2006/10/13 #1 冷水機 通常都會有建議的 循環水量(沉馬大小) 之前 看過的文章說,沉馬流量過大,不容易降溫 想問說,那如果 沉馬的流量比建議值小會有何影響, 另外想請問一下,有誰知道那邊買的到感溫棒是鈦的
A Archer 訪客 2006/10/13 #2 下面引用由erichen001在 2006/10/13 06:04pm 發表的內容: 沉馬流量過大,不容易降溫 沉馬的流量比建議值小會有何影響 按一下展開…… 沉馬的流量比建議值小會產生溫控感應錯誤問題 冷卻管內的水太快降至設定溫度 導致缸中溫度未降至一定溫度便停止降溫 如果沒有低溫斷電的機子可能會造成冷卻管結冰 一般來說冷卻機多半會出現錯誤訊息
下面引用由erichen001在 2006/10/13 06:04pm 發表的內容: 沉馬流量過大,不容易降溫 沉馬的流量比建議值小會有何影響 按一下展開…… 沉馬的流量比建議值小會產生溫控感應錯誤問題 冷卻管內的水太快降至設定溫度 導致缸中溫度未降至一定溫度便停止降溫 如果沒有低溫斷電的機子可能會造成冷卻管結冰 一般來說冷卻機多半會出現錯誤訊息