springbus

🔰🔰🔰
金幣
565
最近預擴缸,水量上、下缸合計500L左右,有兩款冷水機在選擇,煩請各位大大提供一下意見
一~義大利的TECO TR15(約1/5HP)(爬文的時候,很少有人討論這一品牌)
二~阿提卡的1/5HP
最關心的問題是以下~
1.何者效率較高
2.何者噪音較小
3.何者故障率較低
4.價錢
有勞各位大大指點比較一下囉!3Q
 
[這篇文章最後由fiat500在 2009/08/16 11:14am 第 3 次編輯]

這是 teco 國外網站 裡面有相關資訊
https://www.tecous.com/product/seachill-tr15/
TR-15
HP 1/5
Power Consumption 230 W (使用瓦數:2.1A X 110V = 231W)
Amps 2.1
BTU/h 2065
DbA 40
Silent Mode DbA 38
Ecological Refrigerant R134a
psi 7 lbf/in2

Recommended Flow Rate 3-13 GPM, 180-780 GPH
Recommended Tank Size 90-200 gallons
Digital Thermostat Yes
Digital Thermometer Yes
Exchanger Titanium
In/Out Water Connection 5/8" and 3/4"
Weight 39.5 lbs. (18 kg.)
Dimensions 17" x 10-5/8" x 17-3/4"

補上阿提卡(Arctica)相關資訊
http://www.marinedepot.com/chillers_titanium_arctica_jbj-ap.html
Mode DBA-150
HP 1/5
Capacity (BTU/hr) 2400
Volts 115
Amps 5.00 使用瓦數 110V X 5A = 550W
Flow Rate (gph) (min/max) 480/1320
Dimensions (WxDxH) 9.8" x 16.5" x 20.9"
Weight (lbs) 49
 
分離式的+1
因為分離式室外機的熱管散熱面積遠大過這種一體式
當熱管無法有效率散熱時,兵水機好像就會一直打都不停 在說熱都留在室內 也要裝個排熱氣的不然熱交換效率更差

我的也是500L 用的是 舊款寒流ZC200 ...現在只要中午溫差大 寒流ZC200 都跑的很久才會停
 
感謝各位大大的建議
會選擇外置式的冷水機,真的是沒有辦法的事情
客廳的裝潢都巳經定型了,沒有多餘的空間再牽管路了
所以只好選擇外置式的了,白天客廳有冷氣從上午一直到傍晚
冷水機只負責沒有冷氣的時段
所以不知道該選擇那一種比較好?(義大利TECO或阿提卡)
又或者是有人要出售二手的冷水機,我也可以考慮,只要功率一樣(1/5HP),價錢合理的話,我也可以買二手的…
 
當然係ARCTICA好啦,省電,無咁熱,香港ARCTICA係賣得好貴,TECO好易壞同好快無力令外機件其實係中國制造唔係意大利。
 