X XL 🏅🔰🔰 金幣 0 2003/02/11 #1 請大大看一下我的魚缸(5尺長2尺寬2.5尺高)及HQI後幫我看看 裝一噸分離式冷氣加六公尺的鈦管這樣夠不夠力? 請有經驗的大大們告訴我一下? 另外鐵甲武士是指冷水機的哪一部份? 各個零件有沒有需注意的地方或較好的廠牌?謝謝啦! 另外感謝阿益兄介紹台北的冷凍師傅,剛好這位師傅的哥哥就在花蓮開冷凍行,算算他還要開80公里到玉里的路程,報價25000元有找!於是今早我就請他星期六來裝,不過我突然想起有沒有哪些零件要特別注意廠牌的?以及一噸是不是夠力這些問題?希望還來得及! 在此還要感謝站上許多大大們的幫忙,讓小弟有比較清楚的概念!!
請大大看一下我的魚缸(5尺長2尺寬2.5尺高)及HQI後幫我看看 裝一噸分離式冷氣加六公尺的鈦管這樣夠不夠力? 請有經驗的大大們告訴我一下? 另外鐵甲武士是指冷水機的哪一部份? 各個零件有沒有需注意的地方或較好的廠牌?謝謝啦! 另外感謝阿益兄介紹台北的冷凍師傅,剛好這位師傅的哥哥就在花蓮開冷凍行,算算他還要開80公里到玉里的路程,報價25000元有找!於是今早我就請他星期六來裝,不過我突然想起有沒有哪些零件要特別注意廠牌的?以及一噸是不是夠力這些問題?希望還來得及! 在此還要感謝站上許多大大們的幫忙,讓小弟有比較清楚的概念!!
J jcwU 訪客 2003/02/11 #2 鐵甲武士是指壓縮機,依以往的經驗,散熱器部份(冷排)須加大(含風扇) 能在較短的時間內將冷熱交換後的熱量降溫,管路焊接部份須牢固,以 免冷媒洩漏,再來是整條管路均須被覆,以防止冷卻效率降低,室外機放 置位置須避免陽光直射,通風良好且須牢靠,以防止冷卻機瞬間啟動時 的震動,因為長久下來可能會鬆動,而造成意外.多注意施工的小細節及 施工品質,均有助於冷卻機的效率及壽命.
鐵甲武士是指壓縮機,依以往的經驗,散熱器部份(冷排)須加大(含風扇) 能在較短的時間內將冷熱交換後的熱量降溫,管路焊接部份須牢固,以 免冷媒洩漏,再來是整條管路均須被覆,以防止冷卻效率降低,室外機放 置位置須避免陽光直射,通風良好且須牢靠,以防止冷卻機瞬間啟動時 的震動,因為長久下來可能會鬆動,而造成意外.多注意施工的小細節及 施工品質,均有助於冷卻機的效率及壽命.
L lin5750 🏆🏅🏅🏅 金幣 10 2003/02/11 #3 XL兄..你是請他裝冷凍ㄉ還是冷氣機ㄉ室外機呢? 降溫速度有差歐! 欣仔大大指ㄉ應該是冷凍ㄉ機子.. 相較冷氣機ㄉ室外機.冷排較大降溫ㄉ速度會比較快歐... 控溫最好要使用電子式ㄉ(數字型ㄉ)比較精準... 我一噸(冷氣)降一度約15~20分鐘(450Lㄉ水量)..鈦管3米*2.. 你ㄉ夠啦!時間會長一點點!!
XL兄..你是請他裝冷凍ㄉ還是冷氣機ㄉ室外機呢? 降溫速度有差歐! 欣仔大大指ㄉ應該是冷凍ㄉ機子.. 相較冷氣機ㄉ室外機.冷排較大降溫ㄉ速度會比較快歐... 控溫最好要使用電子式ㄉ(數字型ㄉ)比較精準... 我一噸(冷氣)降一度約15~20分鐘(450Lㄉ水量)..鈦管3米*2.. 你ㄉ夠啦!時間會長一點點!!
X XL 🏅🔰🔰 金幣 0 2003/02/11 #4 感謝回答! 因為我都不瞭解所以問得很模糊實在抱歉! 我的是整台分離式冷氣,就裝在底部缸旁邊,照不到陽光! 師傅說要裝高壓電磁閥他會很麻煩,說是要拆開再重灌冷媒,是真的嗎? 冷媒不是來到我這兒才灌,而且要慣兩次嗎?
感謝回答! 因為我都不瞭解所以問得很模糊實在抱歉! 我的是整台分離式冷氣,就裝在底部缸旁邊,照不到陽光! 師傅說要裝高壓電磁閥他會很麻煩,說是要拆開再重灌冷媒,是真的嗎? 冷媒不是來到我這兒才灌,而且要慣兩次嗎?
X XL 🏅🔰🔰 金幣 0 2003/02/11 #6 阿益兄您沒裝高低壓電磁閥嗎?我有問過冷凍師傅,據說是保護裝置,我也不懂啦!他說加一個低壓要1000元,高壓太麻煩,好像不太願意,所以我才問到底這裝置是不是很重要啦!?
L lin5750 🏆🏅🏅🏅 金幣 10 2003/02/11 #7 下面引用由xl在 2003/02/11 09:40pm 發表的內容: 阿益兄您沒裝高低壓電磁閥嗎? 按一下展開…… 之前你問ㄉ.我以為是電磁開關..所以我說有啊~~~^︿^
X XL 🏅🔰🔰 金幣 0 2003/02/13 #10 阿益兄:剛剛問師傅他說是高低壓保護裝置,防止散熱不良及冷媒不足時壓縮機壞掉,是接在銅管附近,不過他說裝低壓保護裝置就可以了。唉!我也搞不清楚囉!