I ivan 🏅🔰🔰 金幣 0 2002/12/19 #1 接管應該沒有漏,但出水卻有氣泡,機內也有"水流聲"真恐怖,降溫效果明顯比以前下降,聲音也比較大,請問一下是什麼問題呢?是感溫的地方有縫還是冷煤不夠?有漏?但那根細細的冷媒管摸起來還是冰的啊,冰點1/3打兩尺缸30分鐘還降不到一度,誇張吧~
接管應該沒有漏,但出水卻有氣泡,機內也有"水流聲"真恐怖,降溫效果明顯比以前下降,聲音也比較大,請問一下是什麼問題呢?是感溫的地方有縫還是冷煤不夠?有漏?但那根細細的冷媒管摸起來還是冰的啊,冰點1/3打兩尺缸30分鐘還降不到一度,誇張吧~
M mwhsu 🏅🏅🔰 金幣 10 2002/12/19 #2 可能的幾個原因: 1. 有砂粒跑進去,形成亂流,產生氣泡及不正常音響,同時影響效率 2. 冷煤夠不夠,要請專業人員用壓力表測之,亂加猜測沒有幫助 3. 那根是毛細管,摸起來冰冰的為正常 如果我是你,會先求排除第一個原因,也就是發生的可能最大 以上謹供參考 HTH
可能的幾個原因: 1. 有砂粒跑進去,形成亂流,產生氣泡及不正常音響,同時影響效率 2. 冷煤夠不夠,要請專業人員用壓力表測之,亂加猜測沒有幫助 3. 那根是毛細管,摸起來冰冰的為正常 如果我是你,會先求排除第一個原因,也就是發生的可能最大 以上謹供參考 HTH
N nishnish3306 訪客 2002/12/19 #4 我ㄉ也是冰點3分之一.....之前還誇張5ㄍ小時才一度...四尺缸.....拿去修...說冷媒漏光ㄌ花ㄌ...2800才修好ㄉ.......哀