我的是2呎立方缸 水量約250L
冷卻機是冰點 1/6P
最近這2天 冷卻機怪怪的
一直無法';降溫到26度 冷卻機一直運轉
只能固定在27度
我冷排已經清過了
這幾天的室內溫度大約都在34度
是因為室內溫度太高 導致降不下來
還是因為冷媒有漏 要灌冷煤
如果要灌冷煤 要去哪裡灌 我希望當天就可以拿到
幫忙介紹一間可靠的 感恩
 
正常情況下,是不用灌冷煤的。
除非是有漏冷煤,那就要拿去修補管路洩漏之處,再補灌冷媒。
但這不可能一天拿的回來。
 
下面引用由chlong2009/07/13 07:18pm 發表的內容:
室溫太高 加個風扇可改善 溫度能降到7度 表示冷煤沒漏
感謝大大的回答
加風扇 士紙散熱排前面加電風扇吹嗎
 
下面引用由rockhsin2009/07/13 09:45pm 發表的內容:
感謝大大的回答
加風扇 士紙散熱排前面加電風扇吹嗎
這方法是可行
但效果有限
重點是
你得想辦法
將室溫降低才是真正的解決之道
 
大大..要注意喔..你的狀況跟我一樣..同樣的水量.使用相同水量的冷水機(日生CL-450-1/6P-使用二手品)....己發生過兩次..一開始溫度降不到設定26度..甚至降溫.時間越來越久才降的下來(打60~70分鐘.停60~70分鐘)..一度懷疑是否快損毀.是否漏冷煤.壓縮機衰退.風扇運轉不良等..請教魚友相關問題後..拿去冷氣行修理..不到一個月後突然停止..壓縮機燒毀..長期-長時間運轉下..壓縮機過熱導致衰退至燒毀...
後來改用分離式(1頓)處理水量250公升..降溫至設定26度+-1.5度..需14分鐘..70~80分鐘後繼續運轉
檢測:1:冷水機啟動後風扇風量及吹出的風是熱的..2:把外殼拆開看銅管部份是否有結霜(結霜是冷煤不足)..3:在銅管與鈦管接合處用泡末檢查做測漏..4:如果有加冷煤頭..看低壓表磅數是否在35~40之間(需冷煤壓力表測量)...以上是尋問魚友告知的檢測方法..
如果以上都正常.那就代表不是壓縮機衰退.就是冷水機無法處理缸中熱源...需更換處理更大水量的冷水機
 
我有碰過一次冷水機逐漸溫度降不太下來, 除了灌冷媒外其他可以清的都試過仍然不行
然後偶然的機會移動冷水機, 順便把冷水機翻倒過來清一次, 發現冷水機裡的儲罐積了大量的汙泥, 花了好一些時間把汙泥通通"搖"出來後, 再接回系統, 之前溫度降不下來的問題就突然不見了.
建議還沒拿去灌冷媒之前, 先試試清一清冷水機裡的管路汙垢
 
感謝怪手阿德 與 河馬大大的最佳解答
真的是太感恩了 ORZ
我終於知道該怎麼做了謝謝
 
冰水機溫度降不下來,可能是散熱不良,要清洗鋁鰭片,要不然就是冷煤不足,壓縮機啟動時看視窗是否透明或白色混濁狀,混濁狀就是冷煤不足,要不就直接找修理冷凍機的技師修理 也很便宜阿
 
今天趁有空 依照樓上各位大大的建議
冷卻罐的清理 發現其粉塵不多 但還是把他盡量清除
結果在沒開燈的情況下
由28度降到26度花了一個半小時
真是有點無言
所以我決定連絡同發 我要送修了
我今年2月買的
4月開始用
這次的手氣真差阿


-=-=-=- 以下內容由 rockhsin2009年07月15日 10:49pm 時新增 -=-=-=-
順便問一下
有沒有魚友有多的冷卻機借我阿
我可以付租金 感恩喔
 
出槌新..如果送修後....還是需長時間才能降溫至設定溫度..我建議你換更大台的..否壓縮機壽命會很短..短到你嚇到..
壓縮機最怕..經常性啟動及長時間運轉..會導致過熱而衰退至燒毀..因為我的就是如此..不要步我後塵啊..
 
版主是將冷水機整個倒立嗎,然後用沉馬抽乾凈的水沖出來嗎,還要一邊搖冷水機嗎
 