請問一下
約15分鐘啟動一次
啟動約15分鐘就停
這樣正常嗎??
2尺缸+底缸約100L
 
理論上應該不正常.但是要看你的熱源.15分鐘還是太扯了點.你可以把你的配置給大家看.比較可以給你建議
 
補上配置圖 畫的不好請多包涵
6_7184.JPG
 
管線配置不良
建議改為
馬達推冷卻機
冷卻機出水直接入主缸
 
我覺得你這樣配置.剛送進去冷卻機的水.冷卻了.卻又再被送回去冷卻機.所以冷卻機感測到的溫度已經降下來.但實際上妳的主缸.溫度還沒降.所以沒多久冷卻機又開始打了.這是我的看法
 
樓上的說的對

不過15分鐘其實不會扯啦
天氣熱的時候 缸子小 熱源超大時間更快的都有
 
我覺得15分鐘有點誇張,可是我用1/10p的,大概也是這種接法,出水和進水也很近,120公升,熱源也不少,但是一個小時以上才會打
 
若冷水機出水入主缸的話
溢流管來不及啊......... (主缸沒挖洞...orz)
現已將冷水機出水往前移一格了
看樣子有比較好一點
謝謝各位前輩......
 
我比較好奇的是馬達的流量
如果流量太大變成冷水機還來不及冷卻
太小則效率很差
建議在馬達的水管裝控制筏
 