rickyblack

🏅🏅🔰
金幣
5
想請教一下分離式 冷卻機 有沒有限定 可以拉多遠. 萬一拉遠 冷卻效率會差很多嗎?我估算可能要10公尺 會部會拉太長.
 
10公尺還好~不算遠~
只要按裝完之後~看一下冷煤量
不足的話補點進去就行了
 
一般的分離式冷氣 大多平面十公尺是屬於正常下最長的距離 揚程 6公尺內
如果長度增加在10~20公尺內是可以填充過多的冷媒已增加壓縮機效能
如果長度在15公尺以上最好就考量增加一個級數的冷氣 這樣才能扣除耗損後還能達到你所需要的效能
 
一般家用室外機2000~2500kcal
用來打魚缸大多很夠用了
耗損的差不了多少
如果耽心的話就加大一級
而且差價並不大
國產家用來講
 
就如熊寶貝說的
一般國產的家用冷氣
2500 Kcal 含鈦管的距離來回總長的有效距離是20m
但如果購買的是日系D 牌的話 效能及寧靜度上會大大的加倍 相對的費用也會大大的加倍
 

相似主題