N nfshih 🏆🏆🏆🏅 金幣 15 2004/02/21 #1 小弟曾用1kVA的用在小型的陳水馬達,但好像推不動? 其次小弟這邊去年有台電施工的停電情形,最長達八小時,也有好幾次四小時的!所以可能還是得考慮4小時,真的不行1hr也好,不知有何建議的廠牌及型號! 抱歉!原來是寫在綜合區,但好像大大們沒看到,另外獨立出來在此佔用一下版面
小弟曾用1kVA的用在小型的陳水馬達,但好像推不動? 其次小弟這邊去年有台電施工的停電情形,最長達八小時,也有好幾次四小時的!所以可能還是得考慮4小時,真的不行1hr也好,不知有何建議的廠牌及型號! 抱歉!原來是寫在綜合區,但好像大大們沒看到,另外獨立出來在此佔用一下版面
B bin5 🏅🏅🏅 金幣 20 2004/02/22 #2 大哥你用的應該是離線式( off-line) 的UPS 而離線式的UPS原本是設計在一般電子儀器上使用 當使用於電感性負載時大多數的機種都無法正常運作...這部份關係到功率因數的高低與馬達的最低啟動電壓 UPS 的VA數值越大指的是同時間可負載的功率越大而非可撐較久...是會較久但多不了幾分鐘 關鍵在電池的蓄電量,並聯的電池數越多撐的越久...至於可並聯電池數,偶想2~3個較適合過多怕原設計負荷不了 負載秏電量越小撐得越久...如40W可撐7小時並不代表80W可撐3.5小時 在首頁有"臭酸"大的著作分享照著做,UPS別用太多功能的功能越多限制越多 偶用OPTI UPS VS-500 多加 一棵電池用在舊缸時接30W圓筒+8W、5W循環馬達各一個可撐7個小時 今用PAN WORLD 55PX 臥式馬達秏電量90W測試... 試了2次每次都可撐72分鐘 當然經費夠的話在線式(on-line)是最好的選擇... 希望對你有幫助,如有錯誤也請包涵並不吝糾正
大哥你用的應該是離線式( off-line) 的UPS 而離線式的UPS原本是設計在一般電子儀器上使用 當使用於電感性負載時大多數的機種都無法正常運作...這部份關係到功率因數的高低與馬達的最低啟動電壓 UPS 的VA數值越大指的是同時間可負載的功率越大而非可撐較久...是會較久但多不了幾分鐘 關鍵在電池的蓄電量,並聯的電池數越多撐的越久...至於可並聯電池數,偶想2~3個較適合過多怕原設計負荷不了 負載秏電量越小撐得越久...如40W可撐7小時並不代表80W可撐3.5小時 在首頁有"臭酸"大的著作分享照著做,UPS別用太多功能的功能越多限制越多 偶用OPTI UPS VS-500 多加 一棵電池用在舊缸時接30W圓筒+8W、5W循環馬達各一個可撐7個小時 今用PAN WORLD 55PX 臥式馬達秏電量90W測試... 試了2次每次都可撐72分鐘 當然經費夠的話在線式(on-line)是最好的選擇... 希望對你有幫助,如有錯誤也請包涵並不吝糾正
A andyhu 訪客 2004/02/22 #3 http://netcity5.web.hinet.net/UserData/sondar8/ 有問過這間,但是聽不懂@@..也有看過永和班特寵物使用
N nfshih 🏆🏆🏆🏅 金幣 15 2004/02/22 #4 感謝阿彬大大及Andy兄(小弟知你不喜歡稱大大) 小弟也真是糊塗,自己是電機人竟然糊塗到沒有考慮設計的問題,其實小弟之前有用示波器看過,大部分加了電感性負載會變成方波,小弟會去問問andy兄所提供的網站或台達查詢適合的!
感謝阿彬大大及Andy兄(小弟知你不喜歡稱大大) 小弟也真是糊塗,自己是電機人竟然糊塗到沒有考慮設計的問題,其實小弟之前有用示波器看過,大部分加了電感性負載會變成方波,小弟會去問問andy兄所提供的網站或台達查詢適合的!
B bin5 🏅🏅🏅 金幣 20 2004/02/22 #5 哈囉別稱呼偶大大...叫偶阿彬就行 能將類弦波轉成正弦波當然是最好的,不過轉換過程中一定會有秏損 建議你找輸出電壓誤差值較小的品牌最好是110V±5%以下 另外偶上面的測試是當停電時UPS立即接手的時間 如果你是停電後再手動切換...就是馬達停止後再接到UPS啟動,那會推不動馬達哦!!
哈囉別稱呼偶大大...叫偶阿彬就行 能將類弦波轉成正弦波當然是最好的,不過轉換過程中一定會有秏損 建議你找輸出電壓誤差值較小的品牌最好是110V±5%以下 另外偶上面的測試是當停電時UPS立即接手的時間 如果你是停電後再手動切換...就是馬達停止後再接到UPS啟動,那會推不動馬達哦!!