rorerchen

🔰
金幣
0
小弟住的房子屋齡18年 4樓
目前缸子重量約850公斤
小弟置於樑邊 7月會改底缸 預計增加200公斤
不知房屋可否承受更大的重量
請有學過建築或有相關經驗的魚友幫小弟解答 感激不盡
 
沒設計圖怎計算??
配筋多少??混凝土強度多少??
設計安全係數多少??
承載上限多少??
預計使用年限多少??
加上沒有實際觀察...
應該沒人能保證吧!
 
我住6樓而且還養在陽台邊總共有三缸加起來肯定破千另外又有兩個裝滿水的大水筒.我也是每天提心掉膽的.深怕哪天整個垮下去.唉...................
 
[這篇文章最後由fishman在 2006/06/24 02:16am 第 1 次編輯]

下面引用由rorerchen2006/06/18 11:16pm 發表的內容:
小弟住的房子屋齡18年 4樓
目前缸子重量約850公斤
小弟置於樑邊 7月會改底缸 預計增加200公斤
不知房屋可否承受更大的重量
...
建議靠柱邊擺...
不過850+200=1050...多了一噸多的载重...樓板要看你是分布在多大的面積上來算應力..
概估200公斤/平方公尺以內的話...算OK...
超過的話立即危險倒不至於...要小心地震倒是...
地震來時對結構肯定是多一項負擔與危險...尤其是18年屋齡4F(希望你不是獨棟透天的頂樓)..

要是我..............應該不會這樣做.................
 
雖然我不太懂這些東西...
可是好像沒看過屋子裡放太重...然後整棟屋子塌了的新聞哩~~
不過小心一點還是比較好!!
 
台灣的屋主通常不會有房子的設計圖
曾經問過懂建築的人
他說大概只能從屋齡跟外觀(建築物的形式)來判斷 樓版所能承受的重量
不過人為的因素很難抓 (房子有沒有偷工減料)
她的建議是 不要為了嗜好 而影響安全
所以找真的懂得 問一下 然後抓比較安全重量 畢竟 安全第一
"好像沒看過屋子裡放太重...然後整棟屋子塌了的新聞"
好像是韓國 有百貨公司 因為頂樓加裝空調冷卻水塔 擅改設計 柱子穿透樓板 導致整棟大樓倒塌的真實按列喔 死了上百人 在DISCOVR 看到的
 
頂樓有水塔嗎?
如果有的話~
連水塔都能放了~
魚缸不算什麼啦~
我家兩個水塔~
每一個至少都有1.5頓以上~
 
又看到有人再問載重的問題,你的缸子應該是六尺上下吧,底面積大約在1-1.5米平方,說真的,依建築技術規則來說,不建議這樣設,如果是辦公大樓則無所謂。
另外,即使建築相關的設計師(指我、我同事......一公司都是相關科系),大概也沒有人會看著你的房子跟你說『這屋子的樓地板靜載重與活載重是多少』,即使有詳細結構圖,那還得要有軟體做計算才會準。
其次,不論是舊公寓或新大樓,屋頂或地下室水箱是不能隨便放哪都行的喔!
最後,雖然沒有看過放魚缸壓垮屋子的新聞,但是有聽過書房書放太多,把當層的樑給壓出裂痕,然後再用鋼樑補強的經驗。
 