H

HID

訪客
我是一位新手我想請問各位一個問題冷卻機會很耗電嗎那電費一個月要多少錢
 
和您的
魚缸水量
硬體發熱功率
環境溫度
冰水機規格
都有很大的關係
可以從一尺缸幾百元到5尺缸幾萬元的差距
 
下面引用由pie2003/06/30 11:35pm 發表的內容:
可以從一尺缸幾百元到5尺缸幾萬元的差距
驚!真的假的@@?!
幾萬元!!
五呎缸要幾萬元
那...那......那十呎缸不是嚇死人....
 
台電在坑人......嗚......
1.為何夏月有四個,明明一年四季.....一季三個月
2.為何超過300度算的錢 = 營業用電 300度很容易超過好不好
3.為何有些人可以半價,那使用者付費的精神在那? (軍公教可以直接補助現金啊)
4.規定是15年前定的,現在的電器使用量難道沒變嗎?
........................... 以上和水族好像無關,只是小弟的感想,請大家不要回覆,謝謝!!
 
下面引用由Minnow2003/07/01 02:17am 發表的內容:
台電在坑人......嗚......
1.為何夏月有四個,明明一年四季.....一季三個月
2.為何超過300度算的錢 = 營業用電 300度很容易超過好不好
3.為何有些人可以半價,那使用者付費的精神在那? (軍公教可以直接補助現金 ...
偶沒有回應喔!!
偶只是推一下
ccc
 
不然也去當軍人
有付出才有收穫
有很多事是不能比的
 
這個問題的確是蠻複雜的 ,
因為要考慮水量大小 , 熱源有多少 , 室內溫度 , 以及你設定的溫度 .
依我目前為例 , 120 L 水量 , 熱源不多 , 沒有使用 hqi ,
冷卻機是某口碑 , 效率不錯的品牌 , 耗電瓦數約 180 w
在目前盛夏 , 室內溫度高達 33 度 ,
目前冷卻機設定是 27 度 (27.7 打 , 26.8 停),
之前設 25 度或 26 度 , 降溫 1 度都很慢約 45 - 75 分鐘 ,
回溫超級快 : 20 min
設定 27 後 ,
降溫 1 度約 30 min , 回溫約 50 min , 也就是 80 min 一個循環 ,
電費試算如下 :
ps : 這是在盛夏的情形 , 也就是電費會比平常高
24 hr * 60 min = 1440 min / 一天
1440 min / 80 min = 18 次循環
18 * 30 (每次降一度需 30 min) = 9 hr = 每天運轉時數
所以冷卻機的電費是
180 w * 9 hr / 1000 = 1.62 千瓦小時 = 1.62 度
1.62 * 30 day * 3.3 (每度電費) = 160.38 (1 個月的電費)
另外還有推的馬達也要算在內 , 我是用 800 L /H , 8 w 在推 :
8 w * 24 hr / 1000 = 0.192 千瓦小時 = 0.192 度
0.192 * 30 day * 3.3 (每度電費) = 19.008 (1 個月的電費)
所以 1 個月共約 180
 
很多東西是買越多越划算
不過用電剛好相反
夏天用電量倍增
台電以價制量來因應
不過魚缸在夏天的用電特別多
搭配夏季用電的高費率
所以自然會有相當高額的電費了
 