S stm 🔰 金幣 0 2006/03/14 #1 我是一個海水魚的初手,在這個月忍痛的買了一台日生cw1/2的冷水機(不方便裝分離式的),看了看說明書,出入水口接6分管沉馬建意2500l/h.... 小弟想請問 各位先進,我的缸子總水量800公升高度為170公分冷水機放於缸子旁,沉馬應用多大水量較好,較不易造成壓縮機過熱的負擔下盡量達成有效的制冷率,還有6分管要怎麼銜接沉馬呢,還是要轉成4分管,希望有經驗的大大們不吝對小弟賜教....謝謝
我是一個海水魚的初手,在這個月忍痛的買了一台日生cw1/2的冷水機(不方便裝分離式的),看了看說明書,出入水口接6分管沉馬建意2500l/h.... 小弟想請問 各位先進,我的缸子總水量800公升高度為170公分冷水機放於缸子旁,沉馬應用多大水量較好,較不易造成壓縮機過熱的負擔下盡量達成有效的制冷率,還有6分管要怎麼銜接沉馬呢,還是要轉成4分管,希望有經驗的大大們不吝對小弟賜教....謝謝
S stm 🔰 金幣 0 2006/03/15 #4 沉馬建議用到3000L,2500L也是可以 基本上2000L以上的沉馬都可以接六分管 不用擔心 ^^ 瞭解..謝謝qoojerry 800公升用1/2匹ㄉ不夠用哦! 會打粉久耶.. 沉馬是要從底打到170cm高嗎? 是的,要打至170公分的高度,有考慮過用一噸的但是但是制冷電壓瓦數2千6百多瓦對家用埋管15A的電線實在沒有安全感,不知ㄚ溢兄有有何建議嗎
沉馬建議用到3000L,2500L也是可以 基本上2000L以上的沉馬都可以接六分管 不用擔心 ^^ 瞭解..謝謝qoojerry 800公升用1/2匹ㄉ不夠用哦! 會打粉久耶.. 沉馬是要從底打到170cm高嗎? 是的,要打至170公分的高度,有考慮過用一噸的但是但是制冷電壓瓦數2千6百多瓦對家用埋管15A的電線實在沒有安全感,不知ㄚ溢兄有有何建議嗎