kiwi

🏅🏅🔰
金幣
41
請問可以有辦法讓冷卻機運作的時候
同時能夠連帶讓加裝的風扇併同啟動
以便讓底部缸的熱氣順利排出,加強冷卻效果
爬文發現, 繼電器這東西好像可以完成類似的工作
可是它的功用是用小信號啟動大動作
好像又跟這個不太合
不曉得市面上有產品的功用是
插A插座的電器自動啟動後
它會連帶啟動B插座的電器
這樣就可以剛好符合我的需要
 
下面引用由kiwi2007/06/08 00:00pm 發表的內容:
請問可以有辦法讓冷卻機運作的時候
同時能夠連帶讓加裝的風扇併同啟動
以便讓底部缸的熱氣順利排出,加強冷卻效果
爬文發現, 繼電器這東西好像可以完成類似的工作
...
可以的
小弟就是利用繼電器及繼電器插座做好的
小弟是日生的剛好市售的插頭可以用
故沒有破壞任何線路
於冷卻機啟動時會啟動強制排風扇將熱氣排出室外
當停止作動時風扇也會立即停止
效果還不錯
如果您要線路圖小弟可以畫給您
感謝
 
[這篇文章最後由kiwi在 2007/06/08 00:27pm 第 1 次編輯]

下面引用由changweihaug2007/06/08 00:19pm 發表的內容:
小弟就是利用繼電器及繼電器插座做好的
小弟是日生的剛好市售的插頭可以用
故沒有破壞任何線路
...
嗯 我非常需要
能夠不改線路是最好不過了
線路資料我想會不會有其他網友也想知道
如果不方便的話資料煩請寄liou581216@yahoo.com.tw
感恩
 
下面引用由kiwi2007/06/08 00:27pm 發表的內容:
嗯 我非常需要
能夠不改線路是最好不過了
線路資料我想會不會有其他網友也想知道
如果不方便的話資料煩請寄liou581216@yahoo.com.tw
...

畫完了就上傳
請您告訴小弟您冷卻機的廠牌及型號
如果有接頭的照片更好
小弟可以幫您找看看是否有一樣的
感謝
 
繼電器使用的簡圖
19_1031.JPG

使用到的材料
接頭兩組
日本繼電器一個
繼電器座一個
線材約2公尺
保險絲盒及3A保險絲
防水盒一個
公母插座各一個
感謝
 
[這篇文章最後由kiwi在 2007/06/08 03:21pm 第 1 次編輯]

下面引用由changweihaug2007/06/08 00:34pm 發表的內容:
冷卻機的廠牌及型號
我的冷卻機是阿提卡1/4HP型號DBE-200
對不起 幾個深入問題請教
1.繼電器的型號要用哪一種
2.冷水機觸發線要另外從機器內部拉出來嗎?不知道從何找起
3.3A左右保險絲是因應風扇而設的嗎? 如果風扇低於100W是否用1A即可
 
突發奇想
因為外加的風扇瓦數不會太大
可不可以直接與冷水機的風扇並聯
 
下面引用由kiwi2007/06/08 03:11pm 發表的內容:
我的冷卻機是阿提卡1/4HP型號DBE-200
對不起 幾個深入問題請教
1.繼電器的型號要用哪一種
2.冷水機觸發線要另外從機器內部拉出來嗎?不知道從何找起
...
1.歐姆龍的,規格回家看
2.說明書應該有附線路圖,否則就要自己量測,小弟是看完線路圖後再量一次確認
3.可以,不過要注意啟動電流,小弟的風扇有調速器可以控制流量故用大一點的保險絲
感謝
 
下面引用由kiwi2007/06/08 04:08pm 發表的內容:
突發奇想
因為外加的風扇瓦數不會太大
可不可以直接與冷水機的風扇並聯
盡量不要
而且經過繼電器只要加個開關就可以讓您的風扇
想動就動,想停就停
材料部份大概450左右吧
線組的部分看接到壓縮機或風扇的主線路就好了,有照片的話到電子材料行應該就有了
感謝
 
KIWI大大
我的冷水機跟你是一樣的,也想跟你學這個方式來外加一個風扇,請問你目前這個運作了嗎
效果如何
 
[這篇文章最後由kiwi在 2007/06/08 08:44pm 第 1 次編輯]

下面引用由changweihaug2007/06/08 04:58pm 發表的內容:
2.說明書應該有附線路圖,否則就要自己量測,小弟是看完線路圖後再量一次確認
說明書上用數位相機拍下來的
19_1031_1.JPG

右邊的區塊是TEMPERATURE CONTROLLER
左上邊區塊是POWER INLET
左下邊區塊是COOLER
那觸發線路是接圖中的棕色線2跟白色線3嗎

-=-=-=- 以下內容由 kiwi2007年06月08日 08:43pm 時新增 -=-=-=-
圖中棕色線是和FAN下方的線是連接著的
 