我的是4呎標準缸用日生E-CW0500冷卻
他溫差啟動是3度每次運轉約2分鐘停止
3分鐘覺得啟動很平凡!
這樣會不會很傷壓縮機?
(設定24度缸子的溫度都保持在26度)
我還沒改外置感溫線因為怕改了之後缸子
溫度會忽高忽低因為他差3度才啟動

-=-=-=- 以下內容由 LEE916662008年06月12日 01:41pm 時新增 -=-=-=-
保護器沒壞~因為我如果設定23度的話它大概會連續運轉40分鐘缸內溫度
會降到23度~
通風應該良好距離牆壁45公分
只是他運轉很頻繁
改外置感溫線會改善嗎?
補充一下我是用2000L的水陸馬達
下去推中間有經過4個RO胖胖瓶
(4分牙的)到缸子的出水應該還有
1500L
 
你那邊的通風好嗎?
怕是因為通風不好所導致的,因為此冷水機在過熱時他會先自行停止冷卻。
等壓縮機或是他內部設定的溫度降下來再繼續冷卻。
因此想說你那邊是不是通風很不好,導致這種情況發生!
 
有可能是過熱保護器壞掉了~我之前也是這樣~啟動兩分鐘~就停了~然後過沒多久又動了~換過那個保護器就好了~
 