[討論]請問你的日生CL-650降溫時間

專營活體.珊瑚的進口買賣
另提供優質天然海水.飼料.冷凍豐年蝦.浮游生物販售

03830

🏅🏅🔰
註冊時間
2006/08/01
文章
911
按讚
6
經驗點數
456
位置
高雄市
金幣
91
小弟的兩尺立方,缸總水量約200L使用冷卻機CL-650改外置溫控
有一台30公分長的龍捲風風扇輔助降溫
沉馬推冷卻機管路來回約8公尺(放置陽台)
缸中熱源為燈具T5-24W4燈96W,小炫風蛋白20W,沉馬75W
冷卻機設定27度29度啟動降溫,每次約30分鐘降溫至27度停止
想請教使用CL-650的大大們,我這樣降溫算快還是慢呢
謝謝


-=-=-=- 以下內容由 038302008年06月03日 09:44pm 時新增 -=-=-=-
補充一下管路我都有用分離式冷氣用得泡棉包住
 
200L 用到CL-650 哇 用這麼大喔~ 但聽妳形容的時間 完全感覺不出她的效能~
可能 是你 拉出致缸內(8M) 太長了~ 白白浪費太多的冷卻能(管路太遠 摩擦熱)
 
管路真的有點長
不過我的CL-650,250L的水量降溫也差不多半小時說
我的管路2米,通風較不良,有HQI 150W+70W+FL燈40W+30W+20Wx2
管路看要不要包覆隔熱材料試試~
 
下面引用由Alder2008/06/03 09:59pm 發表的內容:
管路真的有點長
不過我的CL-650,250L的水量降溫也差不多半小時說
我的管路2米,通風較不良,有HQI 150W+70W+FL燈40W+30W+20Wx2
管路看要不要包覆隔熱材料試試~
下面引用由kof02182008/06/03 09:40pm 發表的內容:
200L 用到CL-650 哇 用這麼大喔~ 但聽妳形容的時間 完全感覺不出她的效能~
可能 是你 拉出致缸內(8M) 太長了~ 白白浪費太多的冷卻能(管路太遠 摩擦熱)
我也是這麼想,所以才會上來問看看大家降溫時間多久
下面引用由Alder2008/06/03 09:59pm 發表的內容:
管路真的有點長
不過我的CL-650,250L的水量降溫也差不多半小時說
我的管路2米,通風較不良,有HQI 150W+70W+FL燈40W+30W+20Wx2
管路看要不要包覆隔熱材料試試~
我已經有用隔熱材料包覆了,目前使用2000L沉馬,流量換大一點不知道會不會比較好
 
下面引用由038302008/06/03 10:15pm 發表的內容:
我已經有用隔熱材料包覆了,目前使用2000L沉馬,流量換大一點不知道會不會比較好
沉馬瓦數跟著變大,製造熱能也上升,可能也佔不到什麼便宜
看站上其他大大有沒有降溫時間更短的
 
缸子3*2*2+底缸1.5*1.5*2(總水量約445)
HQI150W+T5-39W*2
一樣的冷水機在缸子旁邊打約40分上下~間格1.5-3小時才打1次
冷水機後面的散熱也會影響增加打冷水的時間
長度也是啦= =(8M)應該到室外了吧~
這樣不是應該都可以考慮裝分離式的了
不過缸子太小了~~準備換大一點的比舒服啦(你看的舒服~魚也住的舒服^^)
>""<來勸敗~

-=-=-=- 以下內容由 michaeljone2008年06月04日 00:02am 時新增 -=-=-=-
冷水機後面的散熱也會影響增加打冷水的時間(學長說的~教的真很有用^^)
 
下面引用由michaeljone2008/06/04 00:01am 發表的內容:
缸子3*2*2+底缸1.5*1.5*2(總水量約445)
HQI150W+T5-39W*2
一樣的冷水機在缸子旁邊打約40分上下~間格1.5-3小時才打1次
冷水機後面的散熱也會影響增布O啦= =(8M)應該到室外了吧~
...
我想應該是管路過長的問題,冷卻機放置陽台通風良好,冷卻機後方散熱孔有30公分以上空間
 
我覺得 OK, 這也和環境溫度有關
 
沉馬的流量也是因素之一!! 我的是CL 450 的 ~原廠建議 沉馬流量用2500~3000L/H來推!! CL650應該需要更更大的..
樓主您的冷水機距離魚缸太遠了又使用流量2000L/H的來推~水流慢距離又遠當然溫度降的就慢! 所以除了冷水機的散熱以外
流量也許是這次降溫過慢的root cause喔!
 
下面引用由fish5403122008/06/05 10:45am 發表的內容:
沉馬的流量也是因素之一!! 我的是CL 450 的 ~原廠建議 沉馬流量用2500~3000L/H來推!! CL650應該需要更更大的..
樓主您的冷水機距離魚缸太遠了又使用流量2000L/H的來推~水流慢距離又遠當然溫度降的就慢! 所以除了 ...
這星期改用4000L沉馬試看看,會不會降溫比較快
 
等妳的結果囉~ 流量大小 很難評斷好壞~ 大流量又快 相對的在冷卻機裡 能吸收的冷 相對的少~
所以出水 因該不會很冷~ 流量小 較慢 相對的在冷卻機吸收的冷較多 出水較冷~
所以 你要試試~ 因該會有個流量 是最好的數據 (別太相信原廠提供的)
 
陳兄 我的CL-650目前與底缸距離大約1公尺 設定26度,28度開始運轉20分鐘後停止
魚缸是200L水量 用EDEN130目前用1000L/H在推 之前有跟您聊過有空再討論
 
返回