【求救】魚缸疑似漏電

專營海水觀賞魚販售 線上完整魚隻圖片 透明公開報價
小張 聯絡電話: 0910882971
拍張全體照看看,每個設備漏電先不管,先查冷水機.
冷水機拿回原店家測試有手會麻嗎?
另外檢查牆上插座是否潮溼或有鹽漬,或是冷水機換個插座試試.
PH84_200102153140_fcf7c.jpg

照片中右邊的管子是接去冷水機的,目前是拔掉的

感謝大大回覆,插座確認沒有問題因為有拿到其他插座去試過,反插也試過,今天早上我用自來水裝了一桶,讓冷水機運轉,電表顯示70多v,驗電筆也是差不多,冷水機沒運轉則是10多V,但也都沒有麻感,昨天拿回原店家是在水草缸測試,手不會麻,但我忘記確認他們的那些系統缸有沒有接地了...
 
其實比較簡單的說法。任何電器其實都會有感應電壓,若有接地的情況下(歐姆值越低越好),則洩漏的感應電壓導往地線=大地參考值0v。感應電壓則會歸零。但有種情況,若是冷水機內部的電線破皮、碰觸到冷水機的鐵殼,這樣的狀況下,則非感應電壓,即使有接地、接地在好也不會歸零一樣會洩漏近110v(漏電)。
大地與地線的電阻比人體低,易把電導往大地。

以上面您的回覆,沒接地的狀況推測,相信您洗完澡沒穿鞋子摸到電燈開關也有過被電到的經驗吧,是因為開關漏電嗎?為什麼開關外面是塑膠的也會漏電呢?
其實如果接上接地線問題都會解決掉,除非是電線破皮
而為什麼要穿鞋子呢,穿鞋子的是因為要”絕緣”

Ps.這些回覆的內容,因為您已將冷水機拿去給店家看了,所以我是排除冷水機的部分在做回覆哦。若像您說的真的是洩漏80v-90v以我的經驗,多數非感應電壓(我不曉得您是怎麼測量,無法推斷)
以上純屬個人小小見解
大大您的回答好專業,很謝謝您

我也在想是不是感應電壓的問題,再加上海水的導電度性質造成電表的錯誤,因為兩台電表測起來差好多,不過我家的插頭全都沒接地是真的,延長線的接地也用轉換頭轉掉了。

若是排除冷水機,現在其中一台電表還是會顯示30多V,但手沒麻感。

剛剛已經去借了另一台電表,還有漏電斷路器,買了新的沈水馬達,晚上回家再來試看看...看是否全新的沈馬也有測的到電壓.....
 
反正就插座/冷水機/接冷水機的沉水馬達這幾項一個個查.
漏電機率最大的通常是沉水馬達.
以你的圖來看,燈具的支架不知道是不是塑膠的,燈具雖然機率不大不過也有可能,可以確認看看.
 
反正就插座/冷水機/接冷水機的沉水馬達這幾項一個個查.
漏電機率最大的通常是沉水馬達.
以你的圖來看,燈具的支架不知道是不是塑膠的,燈具雖然機率不大不過也有可能,可以確認看看.

好的!!謝謝建議!!

燈具的支架確實不是塑膠的(但不確定實際是什麼材質),所以在下水第一天時就有用塑膠袋及電火布包起來,當初是怕銹蝕,有針對燈具的支架部分用電錶量過沒有問題,但我會再注意的.......水位再低一點
 
或許你可以檢查一下
你家的插頭中性線是不是有帶電

有時候插頭是和其他迴路相連的,其他的電器影響到迴路的線
好像可能會導致中性線帶電,也就是說有人對中性線也會有感電問題(不到觸電)

所以你也可以試試看檢查插座的中性線和地線的電位差是不是0
 
或許你可以檢查一下
你家的插頭中性線是不是有帶電

有時候插頭是和其他迴路相連的,其他的電器影響到迴路的線
好像可能會導致中性線帶電,也就是說有人對中性線也會有感電問題(不到觸電)

所以你也可以試試看檢查插座的中性線和地線的電位差是不是0
好的!!有聯絡水電師傅來檢查家裡系統是否有問題,因為實在太奇怪了!!謝謝建議~~
 
我說一下我的例子

昨天在家整理魚缸, 有穿鞋,但當手指碰觸到水, 手肘碰到鐵架,有被電到的麻感。所以我就拿三用電錶,一端在水中,一端放在鐵架,一量,嚇,有 30V 交流電...
還好不是直流電,直流電表示在水中的電器有漏電(因為經過變壓器,交流會換成直流)
我把配電箱上面的開關一一關掉,然後全部關掉,結果電表還是量的到電壓,所以我把插頭一一拔掉,發覺電壓慢慢下降,感覺是每條電線都會帶一點電壓進魚缸。
然後我就不用配電箱,改用另外一條排插,bingo,沒再漏電了!

2019年的第一次大地震,我換了這個配電箱,然後第二次大地震,配電箱有被震倒(沒放好...) 並且外面潑了一些海水,由於插座外露,多少生鏽或短路了,有些微的漏電,也難怪去年底的電費多了 50%, 而我推測就是這個原因。
 
我說一下我的例子

我真的也是懷疑我家配電箱的問題!!!!因為我用淡水換插頭也是量到交流電!!

這邊再請教大大一些問題....您說魚缸中量到"直流電"表示有電氣漏電至魚缸中,那如果像是現在這種量到"交流電"情形,是否算是漏電呢?網上教大家使用AC250去測量是否漏電這樣是正確的嗎?

想問大大不使用配電箱使用另外的排插是什麼意思呢?由於我目前的住所是整層租屋處(20多年老房,連地線都沒有),如果更改配電箱線路(或更新)等等還要和房東橋很麻煩,想了解您的方法,麻煩您了.....謝謝!!

真的很謝謝版上大家的回覆
 
一般的魚缸用的電器, 基本上都是透過變壓器, 交流電 (AC) in, 直流電(DC) out, 除了加熱棒, 以及冷水機是內置變壓器就看不到狀況。
我用三用電錶,測 DC 電壓,指數會跳動,測試 AC 電壓,大概就是 30V,所以我判斷這個漏電是 AC 的,也就是在變壓器之前就漏電了,當然加熱棒, 或冷水機也是有可能,不過經過移除設備,這點很快就被我排除了 (這是我的情況)
「AC250去測量是否漏電」=> 三用電錶轉 AC 測電壓嗎?我的方法就是了

「不使用配電箱使用另外的排插」就是只用排插啊。
地線,是指用來將電流引入大地的導線;電氣設備漏電時,電流通過地線進入大地,是為了使用者安全。
你的問題不在於沒有地線,而是要找出什麼地方漏電。

寫到這裡,我明白了,你的配電箱是指家裡的總開關,在牆壁上的那個,站上說的配電箱,一般來說是指下面這種 DIY 的配電箱 ( 較一般排差多孔, 內含斷路器, 保險絲, 以及定時開關), 如果是你家裡的總變電箱,可以找水電工確認,再跟房東好好談談了。
PH84_190508214917_3fedc.jpg
 
大大真的很感謝您的解說!!!

我瞭解了!!!謝謝!!
 
地線,是指用來將電流引入大地的導線;電氣設備漏電時,電流通過地線進入大地,是為了使用者安全。
你的問題不在於沒有地線,而是要找出什麼地方漏電。

其實本來想讓板主直接找水電就好。但是因為這句話真的讓我想說,非正確的事情不能亂誤導、傳輸。
samuel0318 剛剛去您的板看了您的配電箱,為什麼您的配電箱會有感電現象!?您整個箱體內看不見半條箱體的設備接地,倘若您漏電,漏的會是110V而不是30V。
穿鞋[絕緣好的情況下],左手碰水, 右手碰鐵架(地) = 左手碰水,腳沒穿鞋(地) =構成迴路。
穿鞋[絕緣好的情況下],左手碰水=不構成迴路。
穿鞋踏在水上,左手碰水=構成迴路。
以上回答不是判斷,而是用專業在回答。(機電技術顧問)
其他還有很多點也不再另點出來,並非抨擊純粹矯正。
還望板主找水電處理吧,不再做回覆囉
 
最後編輯:
我並非水電專業,如果有錯誤的地方請多多指教,我的確是不應該把未成熟的看法拋出,
但我也希望藉由網路討論,能夠多了解用電相關的知識。
我的漏電問題我也沒搞清楚,有興趣的話請移駕到我的版上討論
 
返回
上方 下方