日生冷水機 溫控問題

KZ系統/ AF系統/ 各類添加劑/ 設備耗材
魚缸規劃、生物販售、設計製作工程

starlkj

🔰
註冊時間
2008/12/09
文章
45
按讚
0
經驗點數
1
金幣
0
我的日生CL650是95年出廠的,按住set 10~15秒,會出現CA可以校正溫度,
但是無法更改啟動溫差,現在是高於設定溫度2度才會啟動..
我是設定26度,要升到28度,冷水機才會運作降溫到26度= ="

27.8度啟動 =>25.3度停止 只花大約40分鐘,水量大約160L....


不知道有沒有可以改善的方式?
p.s:我是兩個61*46*33的缸子利用連通管連接
 
如果記得沒錯日生的溫差是兩度自動啟動降溫
這部份有像沒法更改
 
我就是用CL650~
您是要調整26度啟動~27度停止嗎?
按住SET 10秒~會出現CA~是校正溫度(這你知道)
再按一次SET會出現d ~是調啟動溫差
原廠設定2度啟動~可以改1度啟動
只能改1度或2度
我之前是用CL280也可以這樣改
所以日生系列應該都可以改啟動溫差吧

不懂我在拍照給你看
你試看看吧
 
版大這樣的降溫速度還算正常喔,印象中96年後出廠才可調整啟動溫差 :em25:
 
我就是用CL650~
您是要調整26度啟動~27度停止嗎?
按住SET 10秒~會出現CA~是校正溫度(這你知道)
再按一次SET會出現d ~是調啟動溫差
原廠設定2度啟動~可以改1度啟動
只能改1度或2度
不懂我在拍照給你看
你試看看吧
感謝說明,不過這方法我有用過,沒用~
應該正如樓上說的,我記得爬文說是96年才可以調整,我的是95年:em16:
看樣子應該是無法做調整了,除非換一台...:em22:
降溫效果還蠻讚的,但也擔心因此造成溫差變化過大
 
感謝說明,不過這方法我有用過,沒用~
應該正如樓上說的,我記得爬文說是96年才可以調整,我的是95年:em16:
看樣子應該是無法做調整了,除非換一台...:em22:
降溫效果還蠻讚的,但也擔心因此造成溫差變化過大
溫差一度很OK,只是啟動比較頻繁吵人 :em25:
 
我就是用CL650~
您是要調整26度啟動~27度停止嗎?
按住SET 10秒~會出現CA~是校正溫度(這你知道)
再按一次SET會出現d ~是調啟動溫差
原廠設定2度啟動~可以改1度啟動
只能改1度或2度
我之前是用CL280也可以這樣改
所以日生系列應該都可以改啟動溫差吧

不懂我在拍照給你看
你試看看吧

請問一下按住SET 10秒~~再按一次SET會出現d(我的怎麼沒出現)只有顯示00..不過我按+-鍵也有到負數的~~請問這是調什麼的
 
請問一下按住SET 10秒~~再按一次SET會出現d(我的怎麼沒出現)只有顯示00..不過我按+-鍵也有到負數的~~請問這是調什麼的
請問你是哪年出廠的冷水機?
那是調整冷水機的顯示溫度和水溫的差值..
我的也是只有CA功能,無法調D....
 
請問一下按住SET 10秒~~再按一次SET會出現d(我的怎麼沒出現)只有顯示00..不過我按+-鍵也有到負數的~~請問這是調什麼的
我試了我的,也有出現d ,可調負的,我再猜是不是冬天接加溫棒時使用的,旁邊有接加溫棒的插頭
 
我試了我的,也有出現d ,可調負的,我再猜是不是冬天接加溫棒時使用的,旁邊有接加溫棒的插頭
那應該是用來調整水溫誤差用的 :em25:
 
請問你是哪年出廠的冷水機?
那是調整冷水機的顯示溫度和水溫的差值..
我的也是只有CA功能,無法調D....


那麼請問你們都是調多少
 
返回