止逆閥會滴水正常嗎?

十幾年的專業水族魚缸設計、訂製
0939-092862 Line ID: chusin86

landysung

🔰🔰
註冊時間
2003/12/29
文章
208
按讚
1
經驗點數
56
金幣
5
魚缸大小
不大不小
系統類別
自生自滅
正在設缸.放水測試
止逆閥一秒大概漏3~4滴吧
您們的會如此嗎?
 
應該是瑕疵品
換一個吧
照字面解釋理當不能漏水喔
 
我會建議換一個但要部要必須看你自己
 
我是用SC的止逆閥也是不可能百分百
一秒大概漏3~4滴還好吧


一秒 3~4 滴.......約 兩秒鐘滴出 1cc

一分鐘 30cc

一小時 1800cc=1.8公升

一天 43200cc = 43.2公升

也就是一天就把一個兩呎標準缸的水倒在地上........

或是一天把"72瓶"茶裏王灑在地上

如果這樣對您來說只是 還好吧......

我也服了你了.........呵呵

ps...我朋友家也有兩個sc的止逆閥...使用起來是滴水不漏唷!!
 
這個問題昨夜已致電給樓主
在此順便說明
止逆閥是依"水壓"回壓去達到止逆功能
很久之前也有魚友直接拿到水龍頭下方裝水做為測試條件(這樣水壓是不足)
而樓主測試方法是止逆閥裝上馬達沒裝
魚缸一開始放水(剛放水水壓也是不足)
樓主所謂的1秒3~4滴就是一開始放水時候

提供測試止逆閥方法
1.魚缸整個配管完成(包含底缸.馬達....)就是指差生物沒放入(淡水測試即可)
2.裝滿水RUN3分鍾即可(也可以順便清一下管內是否有污穢物)
3.馬達斷電---再等約3分鐘(等溢流區的水面的水流到底缸)
4.建議拿膠帶撕一小段貼底缸水位線(再等個約1H看看水位是否有變化)
5.如果水位沒啥變化..請放心使用
說明:
假設主缸的回流水壓為5KG<==假設值
底缸跟馬達處也是有回壓力1KG<==也是假設值
主缸壓力絕對是大於底缸(副缸)壓力
如果滿水底缸回水1~2滴/秒(正常主缸裝滿水大約可能出現值)
回流的1~2滴水是慢慢流下(不是大壓力噴流)
但底缸馬達處的壓力是不變的1KG
這實際回流的1~2滴可能變成實際的1~2滴(也可能變成每10秒1滴或1分鐘1滴?)

小弟撤缸當時約1個半月以上
當時也是裝自家產品
撤缸時沒有將水洩掉
過了1個半月後打開底缸
水位是降低沒有升高(蒸發速度比流入還快)<==實際有沒有回流無法觀看
小弟的說明客觀與否都可以實際去測試
 
有時候止逆閥用久了會卡一些水垢之類的東西,也可能影響密閉性,建議拔起來清一下再試試看會不會漏吧。
 
正在設缸.放水測試
止逆閥一秒大概漏3~4滴吧
您們的會如此嗎?
安裝要與地面垂直喔!!
還有用久了以後卡水垢也是可能會漏!!
我是建議改成上出水!!
因為我家淹了兩次!!
我也是用SC的,只是舊了!!
清潔完後還是危險!!
我不想再清地板了!!
所以我是改上出水,安全一點!!
 
mao大我也是都配管完成放完水讓馬達運轉個十分鐘後把馬達停止還是會滴水最後還是用水電用的逆止閥
 
mao大我也是都配管完成放完水讓馬達運轉個十分鐘後把馬達停止還是會滴水最後還是用水電用的逆止閥

您好!!
使用上有任何問題都可以直接跟小弟聯繫
您說的滴水可以看的到?
還是水位有上升?
如果是水位上升
請直接聯繫我
會補一顆讓您放心使用沒問題的止逆閥
止逆閥是講求功能性的產品
當然小弟也不敢說"品質100%"沒問題(不論哪一產品相信都不會這麼說才對)
如真有瑕疵品定當會補新的給您
所以有問題就直接聯繫小弟
不論您跟哪一商家購買
謝謝
 
返回