[詢問]過載保護、防突波插座

jajson

🏆🏅🏅🏅
註冊時間
2005/11/22
文章
2,964
按讚
8
經驗點數
2,006
位置
牛罵頭
金幣
73
各位大大安好

小弟最近逛連鎖五金賣場時有看到 "具過載保護、防突波功能的插座"

使用方便 ~ 插入原始插座後,再將電源插頭插入即可

因小弟對電不是很瞭解,又很謹慎

故想請問一下懂電的朋友們,這咚咚這有用嗎?

感謝各位不吝賜教


類似這產品
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/c45992675?u=s620515



若貼上網址有違站規的話
小弟將立即刪除
請大家見諒
 
最後編輯:
我猜

電流過大時(短路、馬達堵到),自動斷路保護電器

當你家冷器壓縮機啟動或是有人用微波爐時可能會有燈會閃一下的現象

,此時是因為電壓會短時間的下降,那為了保護電器,防突波裝置裡面有個電容器

在這個時間放電讓電壓不會一時降太多

應該是這樣吧
 
過載是當負載太大時----比如說插了五個電暖器在同一個延長線上,或是有短路的情況
就像二樓說的這時電流會變很大,就會自動斷電保護
保險絲就是做這樣的保護功能
這個部份主要談的是電流

突波通常發生在開/關機的瞬間,或是雷擊
突波保護設計通常著重在電壓,當瞬間高壓突波發生時電路自動跳!保護
這個部份主要談的是電壓


如果樓主完全沒有電學底子的話
建議買一本基本電學回家參考看看
對於電流/電壓的關係會比較容易搞清楚
 
過載保護
一般延長插做承載功率約在1650W
但任何電器在使用時都會有溫度,所以你在使用電器後一段時間後
插頭都會有一點溫溫的,使用功率越大,溫度會提升,此時
功率若超過插座承載功率溫度又過高就會發生電線走火
這時候有過載保護的插座,如發生過在會燒斷插座內的保險絲或是包護開關會跳脫
以保護後面得電器不至於會被燒壞。

防突波裝置
營業常所的插頭都為三孔
廠辦大樓在蓋的時候都會再多拉一條接地線,將接地透過配線方式接地,也是保護電器以及安全
家庭大多只有火線以及地線,並無接地線,所以所有的三孔電源在家庭內大多為無作用,除非要請電工從家裡的配電箱中要重新配線,並從配電箱要打一條接地線這樣接地才會有作用。

如有錯誤請指正
 
各位大大安好

小弟最近逛連鎖五金賣場時有看到 "具過載保護、防突波功能的插座"


突波 指的是1.打雷所產生的突波 2.其他電器 開關的過程中 所造成的突波。

在開關的過程中,產生的突波 有可能會使其他器具產生誤動作,或者過載。

有錯誤請指正
 
順便問一下懂水電的人喔

聽說牆壁上的插頭兩條 一條是火線 一條是地線

那是不是摸地線就不會被電到?

還有是不是有個叫"水線"的?

還是我記錯了,謝謝
 
順便問一下懂水電的人喔

聽說牆壁上的插頭兩條 一條是火線 一條是地線

那是不是摸地線就不會被電到?

還有是不是有個叫"水線"的?

還是我記錯了,謝謝

用手摸摸看就知道啦:em01::em01::em01:

我們實習課都被老師逼著摸過:em16:
 
返回
上方 下方