在此建議各位海友,選用冷水機時,應注意所提供的卡數, 而非匹數,以準確選用到適合您剛子用的冷水機(4btu=1kcal)
1kcal=讓一公升水下降一度所需能量;
海水比熱約1.05,以下表計算方式,水以比熱1計算
因 此像阿提卡1/10用於318L,降溫1度需1hr(理想無熱源,無熱逸散,之狀況下);但阿提卡為定溫差(0.6度),因此用於318L作動時間約 36min
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
___________每小時致冷 卡數 ___適用缸中實際水量____ 每瓦製冷率(kcal/w)
____________(kcal/hr) _______(kcal/hr)*0.8 _____數值越大越省電(效率越高)
阿提卡
1/10 ________318kcal/hr_______ 254L ____________1.0974
1/5 _________600kcal/hr _______480L ____________1.0909
1/4 _________750kcal/hr _______600L ____________1.1363
1/3 ________1000kcal/hr _______800L ____________1.2539
teco
tr-10 ________327kcal/hr _______261L ____________1.6375
tr-15 ________516kcal/hr _______412L ____________1.6132
tr-20 ________655kcal/hr _______524L ____________1.3645
五味 台灣電為60Hz/s
110__________170kcal/hr_______136L_____________1.0303
210__________210kcal/hr_______168L_____________1.0909
410__________680kcal/hr_______544L_____________1.7
REI-SEA 台灣電為60Hz/s
LX-120________400kcal/hr ______320L ____________1.7547
LX-180________580kcal/hr ______464L ____________1.7846
LX-250________740kcal/hr ______592L ____________1.72
LX-300_______1080kcal/hr ______864L ____________1.7851
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
優點
阿提卡
溫度顯示至0.1度
壓縮機為韓國三星
機板出問題可直接拆換(以上機種 都可共用)
且可直接購置感溫棒(直接找間隙拉出後至於缸中)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
teco
具 靜音運轉方式
熱交換槽有超厚的寶麗龍隔溫
可設定做動溫差(0.5-10度)
散熱板有濾網(濾網過髒警示燈)
入氣口面地
出 入水口可調整開關
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
五 味
熱交換槽隔溫優
散熱板有濾網
外置感溫棒
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
缺點
阿提卡
熱交換槽外保溫層過薄,
為定溫差做動,正負0.3(即差0.6度)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
teco
攝 氏溫度以0.5度顯示
一旦停電無法復歸原設定攝氏溫度(因此建議華氏運作)
無外置感溫
壓縮機為義大利大陸廠製???
出入 水接頭因可調整,開關處增加流阻
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
五味
同功率聲音稍大
為定溫差做動,正負1度(即差度2度)
攝氏溫度顯示至1度
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
請參閱
阿提卡
http://www.marinedepot.com/chillers_titanium_arctica_jbj-ap.html
teco
https://www.tecous.com/products/
REI-SEA
http://www.iwakipumps.jp/rei-sea/exp/exp_cooler.html
以 上若有任何不足,有勞海友們提供改進資訊,以便更正為最正確的資料,造福眾海缸
