2000L水量加溫器選擇

總水量2000l【加熱】

表面積多少長x寬【散熱】
加溫幾度【時間】
才能算


這樣呀~
能請大大舉各例嗎試算一下嗎?
謝謝
 
夏天到了

先考慮裝分離式冷卻機吧:em01::em01:

夏天越來越熱了....:em10::em10:

也是^^
這又是一件頭痛的事了
不管啦~~~~~~
不管降溫加熱
我就是要看邱老闆的妙招啦:em01::em01::em01:
 
1.2噸
設定水溫和實際水溫差0.5度到達設定溫度時切斷加熱而0.5度不會加太久只有換水後差個3~5度這一次會比較久.

了解^^謝謝翁大哥
不過翁老大
再來你要準備擴缸了.這問題您可能也要想一下內:em03:
 
2000lx5c【溫升】x1.023【比重】x3.97btu/kcal=40613btu
40613除3413【1kw】x3.3元﹦39.2元
第一次加溫所需費用
散熱表面積一天所需費用
加溫時間才選加熱器的大小
不能小於散熱
 
2000lx5c【溫升】x1.023【比重】x3.97btu/kcal=40613btu
40613除3413【1kw】x3.3元﹦39.2元
第一次加溫所需費用
散熱表面積一天所需費用
加溫時間才選加熱器的大小
不能小於散熱

哇~好屌喔
有公式可以算:em02::em02::em02:
 
買養殖場專用的瓦斯加熱器
 
兩三頓以內的水量..如果又是室內空間 我可能還是會買根瓦數大一點的加熱棒 直接給它插下去....因為這樣最省事 構置簡單也比較沒有後續維護上的問題

如果水量再大一點的 五六頓或十幾噸的可能就真的要考慮瓦斯加熱器或鍋爐這類的了
 
兩三頓以內的水量..如果又是室內空間 我可能還是會買根瓦數大一點的加熱棒 直接給它插下去....因為這樣最省事 構置簡單也比較沒有後續維護上的問題

如果水量再大一點的 五六頓或十幾噸的可能就真的要考慮瓦斯加熱器或鍋爐這類的了
感謝您的建議
 