冷水機TECO與阿提卡的比較

KHG KH全自動監視控制器
台灣總代理 海洋夢水族館
提醒一下 TECO 靜音模式指的是降功率在輸出
也就是1/10HP的冷卻機有可能降到1/15HP在運轉
我也不知道我了解的對不對, 提出我的觀察跟看法
HP是指冷卻機的運轉效率, TECO的靜音模式應該沒有降低冷卻機的運轉, 但是降低風扇的轉速, 因為風扇轉速低, 所以才會比較安靜
HP是冷卻機的馬力, BTU是機器的冷卻效率
 
"俗稱的"阿提卡(當然不是正牌的)沒有多好, 但是TECO的效能更差
以下文章可以參考
http://ph84.idv.tw/vbb/showthread.php?t=41015&highlight=teco
小弟的也是兩種都用過
目前使用的是TECO TR20,我發現他在不同的外界溫度降溫速度幾乎都一樣,外界溫度31度時及25度都一樣,後來我發現了一件事,因為小弟有裝電流表所以發現當TR20啟動穩定後的電流會隨著外界溫度而改變,當外界溫度達31度時,電流約4.8A,但當外界溫度25度時,電流僅2.3A左右,但運轉的時間都是約31分鐘左右降1度,水量大概是200L左右
如果使用阿提卡1/4的,穩定下來的電流就達6.5A,而且不管外界溫度是多少幾乎都是這樣,以目前水量200L降1度在外界溫度31度需要25分鐘,外界溫度25度時要20分鐘,看起來比較快可是經過一算,就可以知道結果了
外界溫度31度時,每次啟動耗電量為
TR20 1/3 --- 4.8A*110V*31/60=272.8W
阿提卡 1/4HP --- 6.5A*110V*25/60=297.9W
所以每次啟動阿提卡都會多25W左右的耗電
外界溫度25度時,每次啟動耗電量為
TR20 1/3 --- 2.3A*110V*31/60=130.7W
阿提卡 1/4HP --- 6.5A*110V*20/60=238.3W
所以每次啟動阿提卡都會多107.6W左右的耗電

所以我就用TR20啦:em01:
 
對了
依據電流錶的顯示,使用靜音模式聲音小了,但電流變大了
所以小弟的推斷是,因為風扇轉速的降低導致散熱效果變差
然後需要比較大的電流推動壓縮機吧
跟大家分享一下
 
小弟的也是兩種都用過
目前使用的是TECO TR20當外界溫度達31度時,電流約4.8A,但當外界溫度25度時,電流僅2.3A左右,但運轉的時間都是約31分鐘左右降1度,水量大概是200L左右

31度跟25度的運轉電流竟然相差大概1倍
哇 真不敢相信有這種結果
還是智慧型的設計呢
會隨著外界的溫度自動調整運轉電流
居然可以比俗稱的阿提卡更省電
看來俗稱阿提卡的使用者不就.......

這2台機器都已經不在手邊
也沒辦法再做測試
不然最近買的1個儀表可以測量某段時間的用電量就可以好好來做比較
 
變電家的那個什麼測耗電量電流的東西,
瓦時計什麼的,
測得的電流跟耗電量中間好像有個功率轉換的值,
並不是直接 V x A...

台電到底是怎麼收費的啊?
 
31度跟25度的運轉電流竟然相差大概1倍
哇 真不敢相信有這種結果
還是智慧型的設計呢
會隨著外界的溫度自動調整運轉電流
居然可以比俗稱的阿提卡更省電
看來俗稱阿提卡的使用者不就.......

這2台機器都已經不在手邊
也沒辦法再做測試
不然最近買的1個儀表可以測量某段時間的用電量就可以好好來做比較
我覺得應該是外界溫度感知器所影響的
從靜音模式來說,因為風扇轉速變小了,冷卻效果變差了
壓縮機就必須使用更大的力量將高溫高壓的氣態冷媒變成低溫低壓液態冷媒
所以才會耗電量高
所以小弟推斷,外界溫度影響散熱效率,才會有電流錶上的表現
大家參考一下吧
 
變電家的那個什麼測耗電量電流的東西,
瓦時計什麼的,
測得的電流跟耗電量中間好像有個功率轉換的值,
並不是直接 V x A...

台電到底是怎麼收費的啊?
是的
您說的沒錯,功率轉換因素主要有幾項,如線路消耗等
所以我算的只是純粹以同樣的條件下來做比對,實際上可能會更多阿
感謝啦
 
小弟的也是兩種都用過
挖~~ 大大 提出了一個非常有趣的現象
我又陷入 兩難了
不過改tr15 與 阿提卡1/5相比
 
挖~~ 大大 提出了一個非常有趣的現象
我又陷入 兩難了
不過改tr15 與 阿提卡1/5相比

題外話,剛去搜尋了一下,TECO 看來價差滿大的
好像又是代理不同的關係...
 
題外話,剛去搜尋了一下,TECO 看來價差滿大的
好像又是代理不同的關係...

是啊!
我買30000吧,忘了
不過是全配,含原廠300W內置式加熟器及30W內置式殺菌燈
現在好像很貴
 
是啊!
我買30000吧,忘了
不過是全配,含原廠300W內置式加熟器及30W內置式殺菌燈
現在好像很貴

拍賣看了一輪,好像沒有一家有寫是否包含內置式加熟器及內置式殺菌燈...
這價錢實在是很嚇人:em06:
 
拍賣看了一輪,好像沒有一家有寫是否包含內置式加熟器及內置式殺菌燈...
這價錢實在是很嚇人:em06:
是的
因為此配備需要外加阿,而且我記得加熱器是EDEN代工的
而且小弟會選購此款,主要是因為也整合在一起了,水族箱內不會塞的到處都是器材
感謝啦
 
返回
上方 下方