感謝所有魚友 問題以解決了

天然海水▪各國珊瑚▫海水魚▪各式硬體設備▫魚缸設計規劃▪維護保養
0980997889 LINE ID:harryshit
主循環太慢沒有水流可以跟鈦管熱交換
這樣的情形下會導致鈦管結冰
最好的位置是在落水口處
那裡水流比較大
冷煤不夠的確也會造成鈦管結冰
找冷氣行檢查看看吧
 
看看冷媒還有ㄇ....
 
檢查後發現 沒有冷煤 在檢查外機沒有外洩

感謝大家喔 問題以解決
 
你好

解決就好
果然8.4真是充滿人情味

恩阿 8.4真有情 忙了一各早上 終於用好了 發現都沒問題 就出在 沒冷煤 ...又學到一各經研了


真好興...
 
冷卻機跟一般冷氣都一樣
一般會造成管路結冰大概都是冷煤不夠所造成
並非結冰就是有冷煤
既然冷煤已灌好應該找出沒冷煤的原因
外機沒外洩就應該看看鈦管跟銅管連接處的螺帽
或銅管的喇叭口有無漏冷煤的現象
以上才是跟本的解決之道
 