目前小弟我的缸子數據
3尺上下缸水量約:340L
缸內熱源:
燈具:72W LED + 95W VHO + 78W T5
主馬:78w
蛋白:45w
目前使用阿提卡1/10HP 每次作動時間約45分鐘 停75分鐘再次運轉
想說是否需要換成1/4HP的來節電
不過計算下來好像沒比較省
計算式:
1/10HP 作動電流 2.63A(網路資料)
1/4HP 作動電流 6.5A(網路資料)
1/10HP 24*60/(45+75)=12(每天起動次數)
12*45/60=9(每天運轉時間)
2.63*110*9/1000=2.6度(以夏季電費最高來算2.6*5.1*30=397.8元(每月電費)
1/4HP 24*60/(25+75)=14.4(每天起動次數)
14.4*25/60=6(每天運轉時間)
6.5*110*6/1000=4.3度(以夏季電費最高來算4.3*5.1*30=657.9元(每月電費)
不知道是我計算分式有誤嗎??
如果這樣的話,我是要換冷水機
還是減少熱源啊??
以目前的計算看來應該是延長停機時間比較省
不過熱源應該無法再減少了吧 = ="
但是冷水機加大的話應該可以減少每天的運轉時間
不過要把冷一度的時間壓在10分鐘內的話
不知道冷水機要多大?? 耗電量又是多少??
好難抉擇
