關於推動冷水機的水流量
另一個大家常有疑問的問題, 到底該用多少水流量推動冷水機?
這題我也沒有明確的答案, 參考廠商提供的數據, 其實範圍還蠻大的,
比較明顯的差異, 是 TECO 的建議值似乎比其他家來的小?!
我試著列出超過範圍可能會遇到的問題:
[水流量過大]
1. 徒增馬達功耗, 反倒讓水溫度上升更快.
2. 超過冷水機承受水壓設計, 造成破管漏水之類的.
[水流量過小]
1. 無法即時交換出冷水機的溫度.
=> 這現象我在辦公室小缸遇過, 最明顯的現象就是 冷熱水機 降溫 或是 加溫 已經停止運作後,
缸內的水溫還持續變化!
譬如: 水溫從27度降到26度後, 冷水機停止運作, 水溫又繼續降到25度, 接著加溫就開始運作!
加溫到26度後, 加溫停止運作, 但水溫仍很快的上升到 27度(幾分鐘內), 接著冷水機又開始運作!
ps: 那缸沒法改善的原因是總水量太小了, 加大馬達流量, 直接讓缸內水溫升溫太快....
即使在26度冷氣房, 冷水機也會一直需要運作!
這種水流量過小的現象是很好測出來的~
觀察冷水機停止運作後, 缸內溫度是否還會下降!
若是溫度還會下降, 就開始加大水流, 直到這現象消失~
反之若是沒觀察到這現象, 則可以一直降低水流直到觀察到這現象, 然後比這流量稍微增加一些, 就是最佳水流設定了~
另外還有一點很重要!
馬達標註的水流量不等於實際運作水流量!
管線長度, 管徑 與 出水高度, 都會伴隨著不少的壓損! 最好實際測試才能得到比較準確的水流量!
ps: 我曾經測試過依罕2217空桶, 雖然標示流量 1000L/Hr, 但在增加了管線與高度後,實測也才 4百多的水流量!