請問站上有用海利150A冷水機的大大
此冷水機,我用一般小圓筒推,流量大約360L 這樣會不會太小,而導至我冷水機啟動頻繁
我魚缸1.5呎大約50多公升,每次我算一下時間,啟動 1分多鐘 停 4分鐘左右
且我冷水機設定26度,但溫度計都只測出 將近27度
不知如果我加大入水流量,啟動時間會比較不那麼頻繁
還是乾脆改為外置感溫比較不會冷水機啟動頻繁
 
啟動 1分多鐘 停 4分鐘左右:em11::em11::em11:

送修吧.....
 
水流過慢有可能會如此!
要注意一下
 
冷水機感覺都要用沉馬推流量才會夠(或主馬分流,主馬夠大)...
圓桶流量大都是號稱(貴的除外Exxxx...)
而且還得流過濾材+上揚程 壓損...
出來的流量真的吃很多掉...
最好能搭配冷水機建議流量..
 
建議改外置感溫,因為海利的感溫棒是內置,所以溫度是顯示為冷卻桶內的溫度,不是缸內溫度,我使用300a改外置感溫,2500沉馬推,水量400L起動1小時降1度待機約70分鐘也要看天氣拉,以上給你參考
 
我也是用這台~
缸子也是跟你差不多大小~

我是用大圓筒~流量1300的~
大概啟動20~30分鐘~一個小時後才又啟動~

溫度差異的問題~我也會這樣~
設定26度~但缸內27度~
看你要不要改溫控~

若不要那你就自己減一度吧~!
 
感謝各位大大提供的意見,
這一兩天每看到冷水機上的溫度顯示器在跑,不管升溫或降溫都好像碼表一樣,跳動很快,
看了就不舒服,雖然換算時間起來待機1小時,也只啟動 15-20分鐘,但畢竟啟動頻繁對機器
是不好的,
在站上有搜尋到改外置溫控的相關文章,也在Y拍,購買了感溫線,先改為外置溫控試試看
 
感溫線接頭,我買了兩次都不一樣QQ
後來直接剪下原來的線來接....
 
改完是不是就沒保固啦??
 
改完是不是就沒保固啦??

如果在保固內的話,正常會取消保固,
如果你可以找到冷水機內置感溫線的接頭一樣的外置感溫線只要不破壞原有接頭的話,
萬一在保固內冷水機壞了要送修,也可再將原本的線裝回去

我的海利150A是二手購入,應該沒保固了
 
如果你可以找到冷水機內置感溫線的接頭一樣的外置感溫線只要不破壞原有接頭的話,
萬一在保固內冷水機壞了要送修,也可再將原本的線裝回去
目前好像沒看過有你說的相容套件,以海利這個廠牌來說

大家都是用會破壞保固的改法

當然我知道其他廠牌有的可以不破保改,但是海利這牌我還沒聽說過啊

誰可以分享一下??
 