冷水機冷煤強度測試方法分享

tony-seafish

🏆🏆🏆🏅
註冊時間
2006/10/25
文章
3,379
按讚
23
經驗點數
3,006
位置
台南
金幣
128
小名
Tony
魚缸大小
4.2呎+15呎
系統類別
底部過濾/活石
生物種類
FO
[FONT=細明體]站上常常看到很多魚友[/FONT]
[FONT=細明體]不知道自己冷水機的冷煤夠不夠強[/FONT]
[FONT=細明體]或者要購買中古冷水機時沒辦法花長時間[/FONT]
[FONT=細明體]等待跑水測試冷水機的降溫速度[/FONT]

[FONT=細明體][FONT=細明體][FONT=細明體]以下分享測試冷煤強度的簡單方式[/FONT][/FONT]

之前看冷凍的朋友測試冷煤強度時並沒有跑水[/FONT]
[FONT=細明體]他說冷水機不跑水[/FONT][FONT=細明體]可以直接插電啟動10-15分鐘內完全沒問題[/FONT]
[FONT=細明體][FONT=細明體]方式如下[/FONT][/FONT]

[FONT=細明體]直接啟動冷水機,(不需要另外用馬達跑水)[/FONT]
[FONT=細明體]溫度調到最低,[/FONT]
[FONT=細明體]若10~15分鐘內,溫度無法降到大約10度左右[/FONT]
[FONT=細明體]應該就表示冷水機的冷卻效能有問題[/FONT]

[FONT=細明體]不管是多大的冷水機[/FONT]
[FONT=細明體]都可以用這樣的方式進行簡易測試[/FONT]
[FONT=細明體]可以概略得知冷水機的冷卻效能是否正常[/FONT]

[FONT=細明體]給各位魚友參考看看[/FONT]
[FONT=細明體]謝謝[/FONT]
 
最後編輯:
謝謝分享,正好接手魚友的二手冷水機,水量約100公升用200的冷水機要打好久,晚一點拆開來看看冷煤夠不夠
 
[FONT=細明體]拆掉冷水機外殼[/FONT]
[FONT=細明體]插電啟動冷水機[/FONT]
[FONT=細明體]5~10分鐘後看銅管末端是否有結霜(白白)的狀況[/FONT]
[FONT=細明體]有結霜表示冷煤夠強沒問題[/FONT]
[FONT=細明體]若超過10分鐘還是沒有結霜[/FONT][FONT=細明體]通常冷煤就不太夠了[/FONT]

[FONT=細明體]給各位魚友參考看看[/FONT]
[FONT=細明體]或者有其他魚友有更好的方式[/FONT]
[FONT=細明體]請分享一下[/FONT]
[FONT=細明體]謝謝[/FONT]

但是還是可以討論一下
這方法判斷冷煤是否足夠有點瑕疵
其實冷煤不足的話[FONT=細明體]銅管末端一樣會結霜[/FONT]
[FONT=細明體][/FONT]
[FONT=細明體]一般來說冷煤是在密閉系統循環,正常來說是不會洩漏也無需補充[/FONT]
[FONT=細明體]所以要灌冷煤的機會真的很低![/FONT]
[FONT=細明體][/FONT]
[FONT=細明體]有洩漏的話 通常銅管會有溼溼的油漬[/FONT]
[FONT=細明體]也可以利用紫外線來照射看看,因為通常冷凍油會添加螢光劑[/FONT]
[FONT=細明體]只要用紫外線就可以很容易看到是否有外洩[/FONT]
這樣會比較容易判斷
是不是有洩漏需要填充冷媒.
 
其實冷煤不足的話[FONT=細明體]銅管末端一樣會結霜[/FONT]

原來冷煤不足冷水機啟動5-10分鐘後銅管末端也會結霜喔!
那不會結霜的就表示一定沒冷煤了?
是嗎?
 
除冷煤不足(漏冷煤)外,如果熱排及膨脹閥或毛細管堵塞也是會一樣不冷(降溫慢),所以降溫慢不一定是冷煤不足
 
看起來有點複雜
有辦法從出水口的溫度來判斷嗎?
 
但是還是可以討論一下
找不到哪邊有漏, 冷煤灌了...過沒多久還是要在灌....
 
除冷煤不足(漏冷煤)外,如果熱排及膨脹閥或毛細管堵塞也是會一樣不冷(降溫慢),所以降溫慢不一定是冷煤不足

熱排是一定要乾淨,這個部份不需要拆外殼就可以很清楚去看
膨脹閥或毛細管不知道是指哪裏?

看起來有點複雜
有辦法從出水口的溫度來判斷嗎?

出水口溫度也可以
但是這樣就是必須要跑水了
簡單的方式可以接小馬達用小水桶跑水
溫度就設冷水機最低的溫度
看是否能快速降到設定溫度

+1
前陣子家中冷氣不冷
找原廠技師來修

基本上冷煤不是消耗品
要灌冷媒要先找哪裡有漏
找不到哪邊有漏, 冷煤灌了...過沒多久還是要在灌....

的確好像要灌冷煤就表示會漏了
但抓漏比較麻煩
所以有些就只會幫你灌冷煤
讓你撐一段時間
日後還是要再灌一次
 
熱排是一定要乾淨,這個部份不需要拆外殼就可以很清楚去看
膨脹閥或毛細管不知道是指哪裏?
從壓縮機右側高壓管後經熱排→膨脹閥→毛細管→冷排(鈦管)→最後回壓縮機低壓管完成循環,膨脹閥形狀似小熱狗,毛細管就是細的銅管約1~3mm(壓縮機馬力越大越粗)
 
從壓縮機右側高壓管後經熱排→膨脹閥→毛細管→冷排(鈦管)→最後回壓縮機低壓管完成循環,膨脹閥形狀似小熱狗,毛細管就是細的銅管約1~3mm(壓縮機馬力越大越粗)
<膨脹閥形狀似小熱狗>這是過濾器!
熱排→過濾器→毛細管→冷排(鈦管)→最後回壓縮機低壓管完成循環
 
<膨脹閥形狀似小熱狗>這是過濾器!
熱排→過濾器→毛細管→冷排(鈦管)→最後回壓縮機低壓管完成循環
你確定那是過濾器不是膨脹閥
 
返回