請問~燈具要做兩段開關~一定要有兩個定電流嗎?

bgds

🏅🏅🔰
註冊時間
2004/03/06
文章
667
按讚
0
經驗點數
451
金幣
0
魚缸大小
一呎半缸
如果一排LED串連40V.700MA~
兩排並連為40V.1400MA~
如果兩排並連接在40V.1400MA的定電流上~應該是OK的!

問題是~
小弟想要用同一個定電流做兩段開關
那只開一段的時候就會是40V.1400MA的定電流
供給40V.700MA的LED負載
想請問這樣OK嗎?

想做兩段開關一定要有兩台定電流嗎?

定電流型號為明緯LPC-60-1400
規格如下
http://www.meanwell.com.tw/search/lpc-60/default.htm

很擔心這個用電安全的問題~
麻煩大大們告知~謝謝!
 
一定要接兩串不能分開
不然1400mA會直接灌入1個700mA裡
就跟一次一定要倒40L的水
你用20L兩個桶子去裝沒問題
你用20L一個桶子就暴了,而且LED一定暴
用兩個700mA的定電流吧
 
可以的。因供電從9~42V,也就可以分2組1400MA,2個led並連為1組再串(需3組串連以滿足最低電壓9V以上),要注意就是2組LED供電每組最高21V(串連就是42V),每組LED最多可串5組(10顆LED)不要串到極限6組(12顆LED),2組開關線路就要你自己解決了。
 
補充一下2個led並連為1組的風險是1個掛掉另一個也會跟著掛
 
返回