請教裝ro直輸機的問題《已解決》

專業海水魚繁殖場、各式小丑及提供精品小丑
Line ID: jameslin18
原來RO進水離水龍頭這麼遠,測試方法改一下。
開著RO出水,讓它當空壓機,
同時打開熱水器出水,觀察熱水器出水狀況。

[如果是往水壓方向排除 管線這樣歪來歪去會影響水壓嗎]
熱水器如能正常點火並出熱水,水壓應該就夠。
自己如果有DIY能力,家裡一定還有其他的水龍頭吧?
找一個不像現在這麼複雜的管路,試試就知道。

感謝前輩一大早的回覆🙏

在Ro機開水.熱水龍頭出熱水的情況
>熱水出水比冷水小一點點 很些微
Ro出水 空壓機聲音間隙.水滴流間隙變短
(冷熱水龍頭開啟 一樣的情況)
熱水器有正常點火.出熱水

晚一點先去五金行買點零件
1.Ro進水管線往前挪
2.明天測試新到的變壓器
 
Ro出水 空壓機聲音間隙.水滴流間隙變短
這樣是不是可以解讀成,其他水龍頭打開,讓RO機更吸不到水了。
 
這樣是不是可以解讀成,其他水龍頭打開,讓RO機更吸不到水了。

我覺得是 所以機器正常時期就有習慣不會讓ro.水龍頭同時開啟 水龍頭搶走的水壓比較大

那這樣對於把ro進水管線縮短.往前 幫助大嗎
 
我覺得是 所以機器正常時期就有習慣不會讓ro.水龍頭同時開啟 水龍頭搶走的水壓比較大

那這樣對於把ro進水管線縮短.往前 幫助大嗎
也只能多方嘗試。然後看賣家寄來的變壓器有沒有改善。
否則為了RO特別裝加壓馬達又是另一個工程。
 
也只能多方嘗試。然後看賣家寄來的變壓器有沒有改善。
否則為了RO特別裝加壓馬達又是另一個工程。

有查過市面上小顆的加壓馬達 隨便都1.2000以上的樣子 我把這個當最後一個方法🤣
真的不得已在這個
我先處理往前移管線.變壓器
後續看效果如何再來分享
謝謝前輩👍👍
 
我家用的直出機也有這樣子的情況,後來我把廢水出口管,凹折起來,剪一小口出水,即可增加水壓, 還有檢查RO出水口是否有露氣,或沒鎖緊

我一開始發還沒發現,下方連接水管處的RO出水口龍頭與RO水管沒鎖緊時,一直找不出問題
但我發現RO出水口龍頭打開,然後把插頭全拔掉,再插回插頭,讓他沖洗,這時壓力最大,RO出水口也會流出正常水量
沖洗完畢,水壓還是會流出正常水量,再看TDS為10以下就可以用了

後來發現RO水管沒鎖緊,鎖緊之後就可以了,但我有把廢水出口管放開,就又不行,再凹折起來,就沒問題了

所以水壓不足,就制造出水壓,就沒問題了

給你參考
 
後來經過上面大大指導的一步一步測試
把Ro進水管往前移
一切都正常了👍👍👍
目前測試ro di 出來tds 0很滿意
結果論來說就是Ro水管太後面 分配到的水壓不足
終於可以卸下大石頭 沒有沒水喝的窘境

PH84_250113184009_2d4aa.jpg
 