請教我該使用的沉馬的流量?

thomaswen

💎🏆🏆🏆🏆
註冊時間
2011/02/20
文章
1,998
按讚
619
經驗點數
6,806
金幣
5,731
小弟最近剛跳海,
在設缸時發現我將1200L的沉馬(北極熊),
接上軟管再接冷水機後打回來的水疲弱不堪,流量大概只剩不到300L吧...
由於我的冷水機原廠建議要到900L以上,所以我勢必得換個沉馬了... :em16:

我是1.5尺立方背濾缸,放在約90cm高的架子上,而冷水機是放在地上,
因此缸頂離地約135cm高,沉馬離地約90cm高,
冷水機高約40cm → 缸頂離冷水機出入口約95cm高,沉馬離冷水機出入水口約50cm高,
軟管總長約280cm,放沉馬的格子約14X12cm。

請教有經驗的前輩,我這種狀況應該挑初始流量多少L/H的沉馬呢? :em14:
還是有前輩要推薦可以使用哪個馬達呢? :em14:

謝謝各位前輩提供的意見了!
 
這時候流量跟揚成都很重要,小弟淺見,歡迎指導
 
印象中 好像會不一樣

給高手回答囉
 
因為軟管會吃掉揚程, 加上一堆轉折, 我會建議你要推冷水機的話, 要注意看盒子上的流量曲線圖

馬達假設是1200L/H, 通常指的是在0米的時候, 出水量"約" 1200L/H
但每個馬達設計不同, 直線高度到了1米的時候, 出水量可能已經少了40%, 揚程差的馬達, 可能到2米的時候已經沒有流量

並且, 你要注意外盒上的單位是公尺(meter) 還是英呎 (feet)

我不知道你的馬達離冷水機有多遠, 但以一般的經驗, 建議你找外盒上的流量圖, 到了6呎(2米)還有800L/H的馬達 (可能會挺大顆, 也不太便宜的)
 
有同樣流量的兩款馬達揚程不一樣嗎?
當然有, 至少外盒上標示的圖是不一樣的

有的葉片角度著重流量
有的葉片設計著重出水壓

差很多的
 
果然專業!!!!!
 
返回
上方 下方