[請益]關於地冷的應用

eric72tw

🏅🔰🔰
註冊時間
2006/03/01
文章
362
按讚
5
經驗點數
206
金幣
25
看到站上高手的文章

https://www.ph84.idv.tw/vbb/showthread.php?t=169275&page=2

其中有提到系統以地冷方式維持溫度,

或許對於大缸來說可以兼顧,也可以節省空調能源。

概念圖

PH84_F_13_110809172111.JPG



原理

PH84_F_13_110809171843_1.GIF


埋戶外管線

PH84_F_13_110809171843.JPG


應用於室內地層或隔熱牆
PH84_F_13_110809171843_1.JPG


主要應用原理: 在於利用地層或地下水長年恆溫的特性。

藉由熱交換的方式將熱帶走,使室內或牆面維持在20-26度左右,以節省冷凍空調的負荷。

在國外,地下水溫度長年恆溫可到十度,夏天時天氣大約30度時,可做為冷卻建築溫度之用,冬天天氣大約0- -10度,可做為建築保溫之用。

因此,也被稱為可再生資源的一種。

站上高手藉由此方式來調節魚缸水溫也是很棒的想法。

惟....查詢了一下資料,

一般我們在選擇管材的時候,都會選擇傳熱效果較好的銅管或白鐵管或鈦管,

但這些管材有可能價格太貴,不夠堅固,或其他因素而必須有所取捨。

因此想請問......看國外的圖片,這些白色的管材或橘色的管材....不知道是甚麼材質??

若是PVC管....他的導熱效果應該不佳,而且埋於牆面或地板也應該不夠堅固,效果應該不好。

若是銅管或鈦管....用這麼長應該會太貴...看圖片也不大像?

不知道是否有魚友對此部分有所研究?

懇請解惑。

台灣地下水溫度約19-25度,若沒好的管材,保溫或加強散熱效果又差,這部分的應用效果就會打折扣。

拉上來再做魚缸的冷卻應該也不佳。
 
最後編輯:
感謝回覆

其實這樣的想法應該可以結合建築

除了魚缸...對於冷氣的使用應該也會有幫助...

只是很好奇.....管材的選擇...

好像台灣沒看過....

還是有比鈦館或銅管更好的導熱管且便宜...可以用

這樣未來用在分離式冷卻機也不錯....
 
我看過一集日本全能改造王,就有用到這個系統。
深入地底的管線應該是密封的白鐵管,
不過埋在房屋下面的是一種透風的纖維硬管,
有一台大型鼓風機在循環,地板下留有小管當出風口,
感覺應該會冷。
 
花博新生館就有設計地冷系統了

只是魚缸要用地冷系統是不是有點殺雞用牛刀啊
除非是海博館或養殖場
或許能評估是否合乎經濟效益吧
 
若有地下水,應該會方便很多... 聽說花蓮小野是用地下水接鈦管,效果不錯!
感覺自來水夏天涼涼的,冬天暖暖的,不知道自來水是否也可以採用呢?
 
材料的導熱性 決定所需的長度 海水能用 又符合經濟效益 首推PVC 再來#316白鐵管
 
看來有些誤會

不過圖中這些方式確實很棒

也僅需使用PVC即可

PVC內僅需跑淡水 甚至低係數油料 僅要冷熱傳導佳即可

僅有少段使用特殊材質即可

例如 需進入底缸觸碰海水 就使用鈦管 鈦管冰涼內部接處海水

內部依然是其它傳導媒介


另外小弟個人使用的是[地下水]冷 地下水抽上來常年21~24度[在有些地區 地下水能直衝到兩樓高度那更好]

由於家中約11坪大的龍鯉池 以及 蓮花生態池 長年活水更換薪水

設海水缸時 只是把水塔至魚池的管路先遷至底缸接上鈦管冷熱交換後 在接至魚池排出

其好處極多

最明顯的大概就屬 免電力冷卻、流入淡水池的新水更多利用更不浪費、可在連續遷至任何地方做水冷
 
最後編輯:
養魚養的那麼專業

實在是,利害
 
全能住宅改造王裡面用的是鋁製的管材,打入地下約20米,吸取地熱,達到熱交換的效率,因為日本有些地方長年都是維持下雪的狀態,所以最近這幾年在施工的建築物,都會採用這個工法,雖然初期施工的成本較高,但是長久省下的能源,卻是相當的驚人~~~
 
感謝各位前輩回覆

目前看到材質

1.密封的白鐵管....密封應該是只用保溫套管保護住白鐵管
2.透風的纖維硬管.....這個好像沒有看過
3.PVC管
4.鋁管

回覆幾位前輩的疑慮...

管路中跑的是淡水而不是海水....淡水可選擇去離子水等較無雜質的水..以減少水垢等成分產生,

降低熱交換效率。

管路兩端可以熱交換效果較佳的管材來配置,增加交換效果,管路中段以保溫套管保護,

以避免溫度上升。

管路兩端於地冷地熱的應用...一邊就會在地層或地下水中甚至湖中,一邊會設置在建築牆壁或地層。

只是我看第三張圖有點奇怪,一般用來散熱的管..應該會如小野大說的...會使用熱交換效果較佳的管材來配置......例如鈦管....

但這白色的管看起來像是魚友從美國買的美規pvc管...但pvc管的效果又不佳...因此才會有所疑惑..

鋁管..的材質較不堅固...因此....當循環水量大的時候...應該容易斷裂才是....

不然就只能選擇白鐵管了..
 
台灣這多地震~不就全白費了
 