定時器問題

machodik

🏅🏅🔰
註冊時間
2010/12/03
文章
679
按讚
0
經驗點數
451
位置
新莊
金幣
6
魚缸大小
3尺
生物種類
混養
魚缸資料簡介
魚缸-12mm (3尺底缸過濾)總水量363.76公升,蛋白機-JNS SK2,主馬達-Eheim +5000,造浪 -
小弟因燈具都是220伏特 因此買了德國原裝進口theban(德國泰邦)牌 但是使用過幾天后它就只能按照設定時間開但是沒有在設定的時間關.....等到早上起床才發現(浪費我的電費) 我那時是使用4支39瓦特T5.

有人同樣發生這樣問題嗎?
 
我瞞懷疑
你是不是切去手動開關了XD
 
我瞞懷疑
你是不是切去手動開關了XD


感謝兩為大大的回應

我是使用此款式:

PH84_F_11_120104202204.JPG


PH84_F_11_120104202204_1.JPG


因為我不太懂電機 不曉得是否因為負載容量不能足夠電力需求.

此款式註明:

負載容量: 電阻性15A , 電感性2A

請問兩位大大 或是其他魚友們 對電力有深入了解者:
我是一次同時開 t5 39W * 4支 這樣是否我使用的定時器足夠這樣的電力需求嗎?

因為使用約4~5天都正常按照定時開與關 但是第6天 就能按照定時開 但是就不能按照定時關了!

請幫忙解說一下 到底那裡的問題
我有請教公司 他們說定時器沒有問題 但是說 我電來源必需裝什麼"擴大之類東東???" 我真的不懂ㄟ!
 
是否有對電器專業的魚友們答覆小弟此問題???
 
定時器都大同小異
如果不是定時器故障
那應該就是你把定時功能給關了唄~
 
你可以用手動轉轉看阿...
看會不會正常的開關就知道了...
這應該是機械式的...
開關由你的指撥齒輪所帶動...
所以你要測開關是否正常...用手動轉就知道了...

如果要測時間是否正常...
就插上插頭...看時間走得準不準...

基本上時間如果夠準...
手動轉轉盤時...開關有被正常帶動開&關...那就沒什麼大問題..

你那天燈沒關...是不是指撥齒輪沒有撥到底...
導致他錯過了關燈的那個時間點...
 
定時器都大同小異
如果不是定時器故障
因為是正常運轉了約五六天 但是之後(第七天) 就秀逗了 不按照設定時間關 但是齒輪(時鐘正常轉)
我懷疑是否我用約156瓦特 (39W*4)超出定時器的最高電負荷之類的問題?

請問 以下規格 是否可以容納:

39W X 4支 T5燈 ?
 
156瓦不會超過
找到你的說明書第四點的那個手動開關
把它切到另一邊,應該就會乖乖走了
八成是動到那個開關了
 
開關因為是機械式的...跟瓦數沒關係...

瓦數應該是影響他時間準不準....

壞掉後比較可能是時間越走越慢...或甚至不走了...(我有個Panasonic就是這樣...才用沒幾天)

除非...除非你的開關卡筍斷了?

這種定時器就是利用指撥齒輪帶動開關卡筍...

所以才說最簡單的測試方式...就是用手動去轉...

把燈接上...打開...插上插頭...開始手動轉定時器...

一圈就是一天...你說五六天後出問題...你就試試看轉五六圈...

看是否轉到你設定開關的時間燈都有正常開關...

如果都OK...那我覺得那天只是特例...開關沒切好...你可以持續觀察看看...

可是如果轉五六圈的過程當中...有時候可以正常開...不能正常關...

那就是定時器壞了...可能某個卡筍斷了或傷到了...沒辦法正常帶動開關...


--
我的定時器不是泰邦的...
但是構造類似...
我也遇過你說的問題...
但是通常是撥時間的那個指撥齒沒有撥到定位...
或者是手去動到開關...使開關卡在中間...
手動調整一下就好了...
 
這組你切到開啟後要回歸正常需要再次轉回,否則他開啟時間會變成相反!
所以你在它自動關閉狀態時強制開啟之後如果忘記轉回那它在下次自動開啟時會變成關閉!
 
不過它能用220v嗎?
你再看一下說明吧……
 