緊急求救...電路高手請教>..<

rodney

🔰
註冊時間
2011/10/25
文章
200
按讚
0
經驗點數
51
位置
高雄小港
金幣
0
魚缸大小
3呎
系統類別
底濾
生物種類
混養
魚缸資料簡介
朝目標前進
附上圖片請教高手
通電後...
只有計時器的插座有電=.=
剩下4個插座都沒電...
有確認過沒接錯...
是我線路錯嗎?
沒過電的都是一開關兩插座
PH84_F_18_120213164223.JPG
 
在不懂的情況下
您還敢通電測試喔...

勇敢!!!!
 
請電的朋友畫的啦...

目前朋友不在國內...

所以趕快上線求助...
 
應該是出現在底下六塊電源區無電源吧,
其實可以不用這樣串聯,
問題應該是出在紅色線,
建議使用三用電表量再次確認一下.
 
就是6個區域沒電

有用電表量..沒過電

所以想確認電路有沒問題=.=
 
可以幫忙改一下嗎=.=
感激.....
 
開關有開嗎?...你的是單路開關還是三路開關?...

會不會你以為的開其實是關...你以為的關其實是開...

如果是這樣...只要把每個開關的右下角那條線改接到左下角...



不過建議真的去借個三用電表...了解一下開關在開跟關的時候...哪幾個孔是短路...哪幾個孔是斷路...很快就能明白

或者你提供一下你開關背面照片...背面應該會有圖...或者1, 2, 3, 4的孔位..
 
不嫌遠可以拿過來我幫你弄 我在六合夜市附近
 
應該是開關買錯了吧 要買單切的
不然就是買到有接地孔的 只1個是接地用的
o--o
| <-直線

\ <-斜線
o--o
背面的圖要這種的
 
感謝大家熱情幫忙....已解決...:em04:
 
返回
上方 下方