樓上大大,我們用冷水機的別跟人家分離式比!
就好比「懶X比雞腿」XD
大大你好,我用冰點1/6p打150-180公升左右,要1個多小時,這樣是冷媒不足嗎?新的買回來到現在都差不多ㄋㄟ.....190公升的水量,降2度要花18花鐘,
以標準來講,太慢了,
你是從剛開始用就降那麼慢,
還是最近才變那麼慢的?
不知你所謂的1噸是2000kcal的,還是2500kcal的,
除了有人建議的以手摸鈦管的溫度看是否會冰以外,
如果你有電流勾表,
可以在壓縮機有運轉時,勾看看電流是吃幾安培,
正常2000kcal的應在3安培左右,
2500kcal的,應在3.5~4安培左右,
如果在2安培以下,很明顥就是冷媒不足(有洩漏),或是壓縮機有問題.
大大你好,我用冰點1/6p打150-180公升左右,要1個多小時,這樣是冷媒不足嗎?新的買回來到現在都差不多ㄋㄟ.....
那是不是重灌冷媒就可以 謝謝
你是降1度要一個多小時,還是降2度要一個多小時大大你好,我用冰點1/6p打150-180公升左右,要1個多小時,這樣是冷媒不足嗎?新的買回來到現在都差不多ㄋㄟ.....
那是不是重灌冷媒就可以 謝謝
190公升的水量,降2度要花18花鐘,
以標準來講,太慢了,
電流可以參考銘板上的參數,通常+-0.5A都算正常(往復式 迴轉式 渦捲式的效率不同,電流也不同)
專業點拿壓力表測試,蒸發溫度0~5度C就是確定正常(不同冷媒的蒸發壓力都不同),我修冷氣跟冰水機都設定5度C
用摸的是最簡單的檢查方式,結冰是有點不足,結霜表示不足,完全都不冷就是故障,就要請人來修理了