小弟有一台日生cl-650的冷水機
使用2年有外接感溫器到魚缸
最近遇到幾個問題就是:1.溫度會亂跳2.壓縮機馬達剛開始運轉就又馬上停掉
附帶一提就是原本冷水機電源開關是跟底缸燈電源開關同一個控制盒
只要底缸燈打開冷水機就會跳掉數據重置
剛開始以為是這樣導致冷水機秀逗而產生第1個問題
後來把冷水機的電源開關獨立出來之後這幾天就產生了第2個問題
請問各位大大有人發生過這種情形嗎?
我應該如何處理?
會不會是某個部位損壞?
能否提供一些資訊讓小弟好有個花錢的心理準備:em06:
 
控制盒是甚麼?

建議冷水機這種吃大電流的機器,
不要跟其他電器共用延長線,
自己用獨立插座.
 
控制盒是甚麼?

建議冷水機這種吃大電流的機器,
不要跟其他電器共用延長線,
自己用獨立插座.

開關控制盒
感謝大大的建議
但我還是想知道是什麼原因會導致冷水機秀逗
初步判斷應該是感溫器壞掉:em06:
 
1.溫度會亂跳......有可能是感溫棒壞掉不然就是控制器有問題
 
冷水機前加台風扇 看還會不會馬上停機 風扇請插跟冷水機不同邊[房子]的插座
 