誠心發問底濾缸的原理

那網站在DIY底缸界還滿有知名度的,但對版主問題看圖就可以了啦
抱歉..對於放棄聯考的小子而言..
蚯蚓文一向是致命傷..
而對於放牛班的屁小孩來說..
唯一的強項是喇賽.. :em04: :em04:
 
底缸及主缸的水量必須配合, 簡單說, 底缸的預留水位

必須容納主缸超過溢流區的水, 停電時才不會淹出來.

但計算這些水位時, 必須考慮馬達的力量會使主缸的水位, 超過溢流區1~2cm

因為流下的部份只靠重力, 所以溢流區的管徑要大過馬達出水的管徑,

一般就交給比較專業的水族業者設計, 他們經驗豐富, 通常能配的剛好.


當然也有像小弟一樣, 喜歡自己亂搞設計的, 是很好玩, 但可能設計錯誤

例如小弟的魚缸

PH84_F_15_120111134332.JPG



由於是雙底缸設計, 比較複雜, 記得計算停電水位, 卻忘了計算 Reeflo 的馬達出水,

差一點就超過溢流區的流速.......

而更笨的是, 畫好了主缸及雙底缸, 臨時無聊又畫了一個副缸, 忘了計算副缸的停電水位

以為可以調整, 沒想到白癡的把副缸的四個孔徑, 都畫成了 1" 的小孔....(至今仍不能理解當時我腦袋在想什麼....)

溢流速度當然就不理想了, 也沒辦法調整副缸的停電水位了

雖然現在用了一些變通的方式處理, 但停電時, 副缸就成了淹水的威脅(雖然有UPS)

只能安慰自己, 好險一樓地板不怕水(有時小弟也會用自來水管洗地)....


以上證明, 雖然只是很簡單的物理原理, 但有時人就是會犯錯, 還是多參考業者的建議吧~
感謝解說,雖然有些複雜,市面現成的應該較簡單吧

人家問入門問題, Minnow 老大丟本博士班原文書給人家:em01::em01::em01:

看以下這連結最清楚啦。有分解動作。https://www.melevsreef.com/allmysumps.html
動畫很清楚,但是主缸為何沒有挖洞,右邊用虹吸法排水很神奇。
 
動畫很清楚,但是主缸為何沒有挖洞,右邊用虹吸法排水很神奇。

看得小弟有點頭暈了
主缸有沒有挖動不是你問題的重點啦~
簡單來說:
底缸主動抽水到主缸
主缸會有一個被動的宣洩管路
當底缸主動抽水到主缸
超過設定水位後
多出來的水就會被動的流出來
透過宣洩管道跑到底缸
ps.所以只需注意宣洩管道大於主馬抽到主缸的水即可
 
感謝解說,雖然有些複雜,市面現成的應該較簡單吧


動畫很清楚,但是主缸為何沒有挖洞,右邊用虹吸法排水很神奇。

通常主缸沒挖洞因為原先缸子是普通缸,那種大賣埸買的。之後想要改底濾,最簡便之法就是買個虹吸溢流盒。仔細看虹吸溢流盒和底缸設計最重要的就是停電時水不會由底缸滿溢出來(底缸容量要計算夠)及供電恢復時虹吸溢流自動恢復作用 (正反U迴路設計)。
 
齊大, 這個圖解畫的很棒喔!

我倒是覺得那位Melves大大底缸功力和Minnow大比差太多,網站還不錯看就是了。

台灣高手不比國外少。
 
返回