請問 有改過 日生CL-450 外置感溫

20年專業海水缸 淡水缸設計 海水魚 珊瑚
喵主子 毛小孩 兔寶貝 鼠鼠大軍 澤龜 陸龜 鳥
小潘店長Line 0985-502425
熱敏電阻是看電阻值而已 不用分正負極

看你的問題 如果冷水機顯示溫度比正常溫度高幾度 代表量到的電阻是較正常的低 (因為這是ntc熱敏)

應該也不是接觸不良造成的電阻值誤差 有可能是控制面板電壓判斷出了問題 可能問題不在感溫線

原因很多 最便宜的方法就是再去買條感溫線試試 :em06:


多謝 blizzardkk 前輩的解答

我在去買一條 便宜的感溫線 試試看!!:em25::em25:
 
我的改外置感溫線 剛開始也是怪怪的

後來先把線接好測試一下室溫

確定差不多在把它固定跟做防水

後來還是有4度的溫差

就調整溫控 調到正確的溫度
 
我已經 放棄改了@@

多謝各位前輩指導....
 
我已經 放棄改了@@

多謝各位前輩指導....

1.把溫度校正就可以了,校正應該就正常了吧,多四度就校正降四度呀..

2.NTC10K熱敏電阻沒分正負極的..

3.如果需要感溫線,我這裡可以提供..幫你改好轉接頭,不過..看樣子你自己已經剪線了吧...
 
1.把溫度校正就可以了,校正應該就正常了吧,多四度就校正降四度呀..

2.NTC10K熱敏電阻沒分正負極的..

3.如果需要感溫線,我這裡可以提供..幫你改好轉接頭,不過..看樣子你自己已經剪線了吧...


多謝 感溫達人

我有看過 你Y拍的商品 當初想要跟你買 結果 想一想 爬文自己改就好!!:em07::em07:

我沒剪線耶((其實所謂的剪線是?!我也不清楚 呵呵~)) 我共買 10K熱敏阻 2PIN的子母對接頭 跟 熱縮管

我只把 內置感溫線拆掉
再把我買的 10K熱敏阻 接在 子母對接頭 另一端 在用熱縮管封住....

校正後 魚缸溫度 跟 冷水機版面是溫度差多 不過 降溫 有困難.....因為 冷水幾板上的溫度顯示 一直XX.1~XX.4 這樣來回跳@@
 
多謝 感溫達人

我知道了..你的熱縮管有含膠的嗎?..熱敏電阻沒防水喔..碰到水易壞..會有異常現象........
 
返回
上方 下方