請問燈具漏電的話(已用電表檢出燈殼與地面量出極高電壓)
將燈殼與安定器確實接地的話、
是否就能排除?
 
插座轉半圈反插 如果不行 就接地..
 
小陳兄
要是我量到極高電壓!

那我會想辦法找出漏電原因,

現在或許是漏電,下次或許就短路了!
 
我覺得你本末倒置了.
設備作接地,只是預防漏電時人體觸電的危險,
而你都量到極高的漏電壓了,
當是是要修理或換新燈具了,
安全問題不可輕忽唷.
 
我覺得你本末倒置了.
設備作接地,只是預防漏電時人體觸電的危險,
而你都量到極高的漏電壓了,
當是是要修理或換新燈具了,
安全問題不可輕忽唷.

燈具是我自己做的、
這樣我瞭解了、
還是要整個拿下來檢查,
感謝大家熱心回覆
 