日生CL-650拆解附圖片

我的熱風是往底缸的反方向吹,要不然真的好笑了,因為不想買原廠的,改天有空再來去找找看,先這樣試驗看看,今天看了一下,水量350公升,降1度15分鐘,差以前太多了,再熱一點試試看。



降溫速度好快!請問冷水機流量調整到多少才能達到如此降溫速度呢?


從我的iPhone使用Tapatalk 發送
 
我的熱風是往底缸的反方向吹,要不然真的好笑了,因為不想買原廠的,改天有空再來去找找看,先這樣試驗看看,今天看了一下,水量350公升,降1度15分鐘,差以前太多了,再熱一點試試看。

=============
剛算了一下
海水一大氣壓下比熱約4.0 kJ/(kg K)降一度為4.0*1=4.0 KJ/Kg
350L海水質量約0.001028 KG/CM^3*350000=359.8KG
所以只降350L海水1度,不考慮缸內其它熱傳因素的話,需吸收掉海水359.8KG*4KJ/KG=1439.2KJ的熱量
15 mins*60 s/min=900 秒
所以1439.2KJ/900=1.599KW=1599W
1/4hp=746W/4=186.5W
COP=1599/186.5=8.57

..................哇賽,讚歐!這製冷量是CL650 原廠650W 的2.46倍耶。
 
最後編輯:
這計算有問題哦,依配管方式的不同,實際上被降溫到的水量不會等同總水量。如果配管是以基本的底濾缸配置:主馬→冷水機→下水格,當冷水機數字顯示降1度時,實際上總水量可能只降到0.3~0.5度左右而已。所以你的熱量計算要再乘以0.3~0.5左右,才會比較貼近現實狀況。

而且應該很少冷水機輸出功率可以大於標示功率的,製造商大放送,這太不合常理了:em01::em01:
 
總水量350公升若15分鐘就能降一度
這改的也太猛了
 
返回
上方 下方