15分鐘 降溫2度 會太快嗎 ?

NBL 潘朵拉菌、希瓦氏菌、Goretos高爾多斯系列飼料、Lucia 露西亞珊瑚飼料
經銷、販售 聯繫電話:886-7-7930233

0927393889

🏅🏅🔰
註冊時間
2012/09/20
文章
751
按讚
2
經驗點數
456
位置
台中
金幣
5
魚缸大小
45×30×30止癢缸
系統類別
柏林
生物種類
LPS
冷水機27度啟動 25度停
缸子小 降溫2度約在15分鐘
這樣子會降太快嗎 ?
還是設定27啟動 26停 ?

混養缸~~
 
我是1.5呎缸水量約40L,用日生Mini200,也覺得一次降兩度有點太多太快,所以改成27啟動26停:D
 
不會吧! 那樣子會停一下子馬上就又要啟動,對壓縮機很傷而且啟動時消耗電力很大反而耗電,
為什麼變頻的冷氣比較省電就是這個道理,建議設4度
 
那樣的變化其實ok,
不是很熱突然降到很冷。
簡單的說那是一個安全溫度內的變化。
 
理論上不行事實上沒關係所以魚缸裡面沒絕對
 
我都設定一度降溫或一度加溫
所以溫差大多在一度內~
(春末&秋末會有早上加溫中午降溫的情形)
 
我是用日生650,目前都是設定值增加2度才會降溫,該怎麼設定成增加1度就降溫呢?
 
我是用日生650,目前都是設定值增加2度才會降溫,該怎麼設定成增加1度就降溫呢?
按住 SET 約10秒後出現CA ,此時按上下可以校正溫度,
再按一次SET會出現d ,按上下可設定差幾度啟動,
原廠設定2度啟動,可以改1度啟動 :D
 