感覺沒想像中好用

KHG KH全自動監視控制器
台灣總代理 海洋夢水族館

Q123

🏅🔰🔰
註冊時間
2012/12/14
文章
424
按讚
0
經驗點數
201
位置
台南
金幣
0
魚缸大小
二尺活石亂堆缸
系統類別
底濾
生物種類
太多想養的
魚缸資料簡介
活石常出現怪東西
水量約250L....買了台日生CL-650冷水機回家....用2215圓桶推冷水機.....溫度28.4降至27度...還需50分...感覺降溫速度好慢....還是我用2215推......流量太小呢??
PH84_F_16_130510002610.JPG


或者是冷水機散熱不好??後面散熱離牆約25公分..而且聲音其實不太小聲.....不像賣冷水機的老闆說的

然後又看到電費又要調漲..........:em06:
 
2215 620L流量,扣除圓桶內的濾材造成的流量損失,的確是不太夠力~

而且...你排出的熱風又吹向魚缸加溫...這也是主因之一吧?

不過...冷水機的聲音的確是...令人....
 
管子大小也是出水快慢的考量之ㄧ~
可以嘗試接6分水管試試~
水管的費用比較低~

應該可以測試看看~

還有你的櫃子~
怎麼沒有百葉窗~
通風一點有助於底缸設備的散熱~
 
拍賣好像說 需要>1800L/Hr

他用2215...因該沒有底剛
 
2215........完全不夠........不僅你的冷水能力很弱,冷水機內可能會結冰......

不按造上面的建議去推....就說不太好用.....這有點不太正確唷!!
 
2215........完全不夠........不僅你的冷水能力很弱,冷水機內可能會結冰......

不按造上面的建議去推....就說不太好用.....這有點不太正確唷!!

我也這麼認為
流量確實太小,外加你冷水機後面排風對到你缸子,會造成加熱
流量太小會造成冷水機內的水箱結冰,嚴重還可能會把水箱漲裂造成漏水
 
那我只好把北極熊請出來,看看了,流量2000應該夠了吧!2215當初是考量聲音小才買的,不過冷水機那麼大聲,其實馬達大小聲也沒差了!回家在實驗看看背!
 
EHEIM 3000+ 應該夠吧~ 我是用這顆推阿緹卡1/10啦~ XD
 
小弟想請教。夠不夠用。是看出水的流速嗎?目測有沒有個指標?怎樣過大。怎樣算過小?。有沒有大大能形容一下?
 
出水太快反而冷郤效率降低,除非完全沒出水,否則不可能結冰,建議你另接一顆800H/L的沈馬推冷水機,這樣效率較高
 
換了2000H/L...下去跑..29降28....約25分.....有差...不過冷水機出水口...用溫度計量約25
難道是冷煤不夠.....不對阿.....新的ㄟ~~!
 