問一個冷水機的問題,補圖 在補一張結霜圖

PK885

🏅🏅🏅
註冊時間
2010/01/22
文章
1,492
按讚
1
經驗點數
1,006
位置
彰化-鹿港~台中讀書
金幣
15
魚缸大小
3*1.5*2
系統類別
外溢流底濾缸
生物種類
LPS
魚缸資料簡介
http://www.ph84.idv.tw/vbb/showthread.php?t=167773
冷水機內的 內膽裡 都是鈦管的嗎?

我想把它給拆了, 讓管路直接泡水冷卻會比較快嗎? "冷水機內開始生鏽了~:em06::em06:

感覺我的冷水機降溫怪怪的 , 水量約250L 3/1 降一度約 7~8分鐘 過約10~20分右啟動

溫控溫度 只有 正負1度 29停 30啟動 這樣 , 不知道是不是冷水機老舊了 還是怎麼樣

有可能是漏冷媒嗎?

冷水機 出水 的水不是很冰~跟入水溫度差不多
 
最後編輯:
是的
但你猜了就不好復原喔
建議找會做管的協助改裝

舊了還好,只要管路完整,沒生鏽都OK

恩~了解 :em01::em01::em01: 做管是指甚麼>?
 
左邊那條銅管 怎麼是熱的 右邊小條的是冰的ㄟ
PH84_F_11_130522214551_1.JPG


這循環的盒子 還真小一個 , 打開赫然發現 這台視2002年出產 :em06::em06: 有點想把它拆了
PH84_F_11_130522214551_2.JPG
 
左邊較大銅管是高壓吐出管,是高壓冷媒未經散熱冷卻,所以很熱,將近100度,
右邊小條的叫毛細管,冷媒流經此管降壓限流後,會蒸發吸收熱量,此管摸起來稍微冰冰的沒錯,
如果你懷疑有漏冷媒,可以看看那條毛細管後的管路(會轉接管徑較大的管),
那部份如果有結霜,就是冷媒不足,有漏冷媒.
 
左邊較大銅管是高壓吐出管,是高壓冷媒未經散熱冷卻,所以很熱,將近100度,
右邊小條的叫毛細管,冷媒流經此管降壓限流後,會蒸發吸收熱量,此管摸起來稍微冰冰的沒錯,
如果你懷疑有漏冷媒,可以看看那條毛細管後的管路(會轉接管徑較大的管),
那部份如果有結霜,就是冷媒不足,有漏冷媒.

那條沒有結霜, 但是降溫時 鈦管我有把她外面的海綿撥開之後就會結霜
 
左邊較大銅管是高壓吐出管,是高壓冷媒未經散熱冷卻,所以很熱,將近100度,
右邊小條的叫毛細管,冷媒流經此管降壓限流後,會蒸發吸收熱量,此管摸起來稍微冰冰的沒錯,
如果你懷疑有漏冷媒,可以看看那條毛細管後的管路(會轉接管徑較大的管),
那部份如果有結霜,就是冷媒不足,有漏冷媒.
高壓要衝到100度C,內部壓力應該超高的(壓縮機出口溫度確實會高溫,請小心燙到)
以R134a冷媒舉例
100度對應壓力已破表,超過500PSI/35KG
正常高壓40~60度就很燙了,極限一點70度
下面這張圖提供參考(為避免混淆,僅留下常用的冷媒種類)
一般冷水機是R134a的(藍色),分離式的是R22的(紅色)為主,也有R4XX的
藍色或紅色表是冷媒飽和狀態的壓力溫度,更詳細的請自己去找冷氣的原理
IMG_2813-1_zpsb0760741.jpg


補上一張冷凍系統圖,一般冷水機就是這麼簡單
PH84_F_11_130523131940.JPG

過冷卻的意思是經過散熱排冷卻降溫
散熱效果越好溫度就越接近常溫,通常不超過40度都OK

那條沒有結霜, 但是降溫時 鈦管我有把她外面的海綿撥開之後就會結霜

上述情形可能是冷媒不足喔
 
恩~了解 :em01::em01::em01: 做管是指甚麼>?
做管=>做冷凍管線
全套就是
回收冷媒>切斷並延伸管線>重新抽真空罐冷媒>試運轉然後交機
左邊那條銅管 怎麼是熱的 右邊小條的是冰的ㄟ
PH84_F_11_130522214551_1.JPG


這循環的盒子 還真小一個 , 打開赫然發現 這台視2002年出產 :em06::em06: 有點想把它拆了
PH84_F_11_130522214551_2.JPG

這型的我以前有修過相似的機型(大約2年前吧)
看起來像A200牌的
這字應該不是我寫的,那時候我還不會冷凍技術(我修過的機器也會寫上日期)
看那冷排可能是1/3或1/2馬力的吧,但壓縮機那麼小又不像1/3馬力的,體積至少有籃球的大小
你也可以看看壓縮機上頭的型號,上網查資料表,一般幾乎都找得到,還可順便驗證明牌上標示的有沒有虎爛
 
那條沒有結霜, 但是降溫時 鈦管我有把她外面的海綿撥開之後就會結霜

鈦管部份結霜,就是冷媒不足了,
可以看看機器裡面那個地方有溼溼油油的地方,有的話更可確定有漏冷媒了,
管路中一旦有漏縫,冷媒就持續的漏了,
漏光只是遲早的事,建議提早送修.
 
大大講的好詳細 但是我還是不太懂 還是交給專業的好了:em06:
 
做管=>做冷凍管線
全套就是
恩恩 我有看後面標示 是 1/3 的 馬力
 
鈦管部份結霜,就是冷媒不足了,
可以看看機器裡面那個地方有溼溼油油的地方,有的話更可確定有漏冷媒了,
管路中一旦有漏縫,冷媒就持續的漏了,
漏光只是遲早的事,建議提早送修.

所以正常情況下 是不會結霜囉:em06:
 